懒虫工控原创-PKS系列教程(二)
——FTE网络状态
上一节我们讲解了PKS系统概述及硬件。不知道大家对这方面还有什么疑问没有。如果有,大家可以通过懒虫工控给我们留言!
FTE网络中每个通讯设备的状态该怎么去查看呢?
怎么知道FTE网络中哪个节点有故障?
方法一:详细见下图
1.png
                              
执行程序后会自动弹出IE浏览器,并提示网页被阻拦。此时我们只需要右键选择“allow blocked …“。弹出脚本提示——意思是站在那个电脑的角度查看FTE上其他设备的状态。默认是localhost。点击OK 。设置完就会弹出下图:
      
2016-03-16_122651.png

方法二:通过station直接查看FTE设备状态
这个方法很简单,只需直接运行station。然后再command 输入:ftestatusdisplay.htm就可以调出FTE状态。
3.png
以图2为例,讲解怎么排查FTE故障。
图中ESC02一行中B->A,B->B显示silent。是什么意思呢?
这说明,从localhost(本机)的B网口到ESC02的A和B网口都不通。此时就需要去检查这两台FTE设备的网线是否松动。同时也需要查看交换机上的线是否都接好。实际生产中,出现最多的就是某一列出现slient。那此时可以肯定是本机对应的网线接触不好,或者网卡故障。
下一节预告:带你看看PKS c300各种硬件(最新的脉冲卡)


作者: superman    时间: 2020-3-22 08:15
特别好的资料!