标题: 本特利振动变送器输出小于4毫安,为负值,不知道原因
我这低压氧透一个振动点显示-5.1um,偶尔会跳一下正常。探头型号:330905-00-05-50-02-00;振动变送器型号:990-04-50-02-00。

目前测量该变送器间歇电压:7.55v;供电电压18.5v;该探头阻值:5.5欧姆;看样子一切正常!
目前把改探头接到别的振动变送器上,还是显示-5.1um;把其他测点探头接到该振动变送器上,显示正常。怀疑还是振动探头的问题,但是振动探头阻值正常,应该没有问题,是否其他因素干扰影响????请高手帮帮忙!!!


作者: Dreamweaver    时间: 2016-2-25 23:30
查一下是不是延伸电缆的问题。
作者: 懒虫工控    时间: 2016-2-25 23:32
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知道你测量的时候是否放电了?
估计你的等到停机的时候检查一下探头尾线是否有破皮的地方?
再有就是探头是需要校验测试之后才能判断探头本身传感器的好坏!
作者: tzjqw    时间: 2016-2-27 16:13
懒虫 发表于 2016-2-25 23:32
首先这个振动探头的量程是多少?
其次:-5.1Um属于正常值还是不正常。
探头阻值测量应该是放电后测量,不知 ...

量程型号中有0-100um
-5.1um肯定不正常,振动怎么会是负值
是,不过检修机会目前没有
之前检修更换后的探头,送至中间商那线性正常,未检查出问题(上次换的时候,探头只是很偶然的出现一次负值)
作者: tzjqw    时间: 2016-2-27 16:16
Dreamweaver 发表于 2016-2-25 23:30
查一下是不是延伸电缆的问题。

没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面可能等有检修机会再检查。除了延伸电缆破皮,屏蔽层接地还有什么可能么?
作者: Dreamweaver    时间: 2016-2-27 17:29
tzjqw 发表于 2016-2-27 16:16
没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面 ...

根据你在1#的描述。你查查以下两种原因:
1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;
2、探头磨损,但探头线圈未断。



你这个探头是按照-7.87V安装的?


作者: tzjqw    时间: 2016-3-4 08:02
Dreamweaver 发表于 2016-2-27 17:29
根据你在1#的描述。你查查以下两种原因:
1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;2、探头磨损 ...

对于1,我换另一个振动变送器,示值还是-5.1.应该排除变送器及以后的部分了吧。
对于2,间隙电压在7.5v(7.87mv),应该没有接触到。这个还是停机检修时候看一下。
作者: tzjqw    时间: 2016-5-31 17:03
这次有机会检修发现该振动点的电缆破损了,已经磨到中间的同轴信了,能上传照片的话,上传一下照片