[事故回顾]1995年BASF仓库火灾事故
1995年10月9日约04:00时,ICI威尔顿现场紧急服务控制中心发出火警警报,警告巴斯夫仓库发生火灾,该仓库用于储存聚丙烯成品。大约一个小时后,该地点发生了重大紧急情况,并启动了全面的现场应急计划。火灾产生了大量的黑烟,尽管这被宣称是无毒的。警方警告市民在这个情形下,留在室内并关上窗户。 “雷德卡”主干道已关闭,包括现场在内的相邻公司的员工被告知不要上班。
仓库设施符合建筑法规,并配备了一系列防火功能。由易熔连接和烟雾探测器操作的防火门,在火灾期间未能关闭。对此没有任何原因。当然,也可能是由于仓库没有完全被烟雾笼罩,因为烟雾通过屋顶排出。因此,烟雾未能触发探测器并将门关闭。
没有确定火灾的直接根源。但巴斯夫和克利夫兰县消防队的调查结果表明,可能的原因是在仓库照明连续使用的情况下,荧光灯过热导致其有机玻璃材料点燃,燃烧着的熔融塑料掉落到下面的仓储物品上。
……