标题: CPU 315-2 DP模块的诊断缓冲区故障
Event 6 of 10:  Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address:    482
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class:  1
External error, Incoming event
08:53:41.726 AM  12/31/2002


Event 7 of 10:  Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address:    480
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class:  1
External error, Incoming event
08:53:41.726 AM  12/31/2002



作者: celanese刘威    时间: 2017-11-7 21:56
您好!报错在输入输出的P区!即模拟量区域!首先应判断物理地址对不对!具体在硬件里做诊断!
这个错误造成中断!需要下载OB122功能块来处理这个错误以解决CPU的中断!另外您需要把plc的时钟和PC端同步!

作者: 江上人    时间: 2017-11-8 08:43
P area, word access, Access address:    480
PIW480或PQW480对应AI或AO通道故障。
作者: davy525    时间: 2017-11-8 21:50
江上人 发表于 2017-11-8 08:43
P area, word access, Access address:    480
PIW480或PQW480对应AI或AO通道故障。

对应的AO卡件,安全栅都进行更换后用一段时间继续出现该故障,不解。
作者: celanese刘威    时间: 2017-11-8 22:01
davy525 发表于 2017-11-8 21:50
对应的AO卡件,安全栅都进行更换后用一段时间继续出现该故障,不解。

那您现在问题解决了吗?查到根本问题没有?哪一个信号的AO卡?谢谢!
作者: davy525    时间: 2017-11-8 23:16
celanese刘威 发表于 2017-11-8 22:01
那您现在问题解决了吗?查到根本问题没有?哪一个信号的AO卡?谢谢!

把对应AO卡的接线端子拔掉了,暂时没有故障,不过之前也是3天才故障的。
作者: celanese刘威    时间: 2017-11-9 13:00
davy525 发表于 2017-11-8 23:16
把对应AO卡的接线端子拔掉了,暂时没有故障,不过之前也是3天才故障的。 ...

那之前的三天此AO数据传输正常吗?AO卡的型号和安全栅的型号能回复下吗?还有您的接线方式能讲下吗?您换个安全栅试下呢?
作者: zgfzgfzcx    时间: 2018-9-12 08:33
AO回路故障