新华XDPS DCS网络常问问题
1、网络上所有DPU瞬间发生主、副控切换。
A网(或B网)的断开会导致所有DPU发生主副控切换。如查找系统自检画面网络正常,则证明网络终结器或网络三通处有松动,应该仔细检查。
2、网络中有单一节点离线。
一般情况下,可以通过复位该节点使其重新上线。如复位后仍不能解决故障或同一节点多次发生离线,应该及时更换硬件。
3、网络中所有节点均离线。
该总线型网络在物理结构上已断开,利用两分法逐段查找故障点。断开网络三通,用万用表量电缆中心的金属针和外壳间的电阻,等于终结器的50Ω再加上线阻,则证明从该点至该方向的终结器间网络连接正常,应反向查找。
4、网络上有多对节点主控和副控来回切换,或同时复位。
网络受到严重干扰。查找是否有MIS等外系统擅自连接到A、B实时控制网上,或附近有大功率设备启停。