懒虫工控(旧)
标题:
为什么DCS机柜旁请勿使用对讲机
[打印本页]
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-9-4 22:22
标题:
为什么DCS机柜旁请勿使用对讲机
各位师傅们,我又来问大家问题了。
各位师傅在DCS机柜间中,有没有在机柜上面贴:请勿在靠近DCS机柜使用对讲机。这样的标语啊?
这个是那个哪个规定里面要求这样做的吗?还是确实存在一些不确定的影响问题?
作者:
西风6年
时间:
2017-9-5 20:29
《火力发电厂分散控制系统技术规范书》要求了,用功率5W、频率400MHz-500MHz的步话机作为干扰源,在机柜门敞开时,距离1.5m处工作,分散控制系统应该正常工作。
但是在现场中,我们担心其受到干扰,有的时候会在机柜上贴上:禁止靠近机柜使用对讲机设备。
对讲机是一个较强的干扰源。
作者:
学习自控仪表
时间:
2017-9-24 21:30
西风6年 发表于 2017-9-5 20:29
《火力发电厂分散控制系统技术规范书》要求了,用功率5W、频率400MHz-500MHz的步话机作为干扰源,在机柜门 ...
谢谢您,已经阅读了这个规范。
作者:
xianyu
时间:
2018-3-26 10:15
我们单位未作这个标识!可以提提
作者:
ygdxjbl
时间:
2018-8-6 13:47
防止电磁干扰
作者:
xiaokun
时间:
2018-8-23 14:34
防止电磁干扰 具体有多少影响,就
作者:
xiaokun
时间:
2018-8-23 14:34
作者:
15869335560
时间:
2019-6-18 09:55
那机柜里的保护接地和工作接地对于对讲机产生的干扰不起作用吗?
作者:
15869335560
时间:
2019-9-2 08:42
因为对讲机产生的是高频干扰,普通的接地无法抑制高频干扰,目前只能通过保持安全距离来防止高频干扰的影响。
作者:
davy525
时间:
2019-9-5 17:18
亲身经验,控制柜旁长按对讲机发送键,DCS大面积数据报警,SIS联锁触发。屏蔽没有做好,这一块也不好查,通过管理的手段把控。
作者:
leadar
时间:
2019-12-16 18:34
感谢楼主。学习了
作者:
luguoguo
时间:
2019-12-22 18:39
我们厂还没有这个规定,下次要加上
作者:
qixinhai
时间:
2020-2-21 15:35
第一次了解到这个信息,学习了
作者:
lwdlyn
时间:
2020-3-13 19:32
防止干扰
作者:
lblyjsr
时间:
2020-3-18 14:16
要有是为了避免干扰