懒虫工控(旧)

标题: 图解双电磁阀逻辑控制 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2017-5-27 23:39
标题: 图解双电磁阀逻辑控制
本帖最后由 舞长安 于 2017-5-27 23:40 编辑

双电磁阀逻辑控制
当切断阀接受来自两个不同控制设备的联锁信号控制时,例如一个信号来自于过程安全系统SIS;另一个信号来自于手动按钮,必须根据工艺要求将两个电磁阀串联或并联。
串联时两个联锁信号中任何一个都使切断阀联锁动作;并联时两个联锁信号同时作用,切断阀才联锁动作。
双电磁阀的“或”逻辑控制通过电磁阀的串联实现:
双电磁阀的“或”逻辑控制通过电磁阀的串联实现
两台电磁阀串联用于释放执行机构气压。
正常操作时电磁阀A、B 的进气口1均打开,排气口2关闭,切断阀供气正常,气开式切断阀打开。
当SIS发出联锁信号时,电磁阀A进气口1关闭,切断阀供气中断,同时电磁阀A排气口2打开,此时电磁阀B进气口1依然打开,切断阀气缸内的气由电磁阀A的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
当手动按钮发出联锁信号时,电磁阀B进气口1关闭,切断阀供气中断,同时电磁阀B排气口2打开,切断阀气缸内的气由电磁阀B的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
当SIS与手动按钮同时发出联锁信号时,两电磁阀进气口1关闭,排气口2打开,切断阀供气中断,切断阀气缸内的气由电磁阀B的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
对气关式(FO)切断阀,动作则是相反。
双电磁阀的“与”逻辑控制通过电磁阀的并联实现:
双电磁阀的“与”逻辑控制通过电磁阀的并联实现
正常操作时电磁阀A,B的直通口1均打开,旁通口2关闭,仪表风通过电磁阀B给切断阀供气,切断阀打开。
当SIS发出联锁信号时,电磁阀A直通口1关闭,电磁阀B状态不变,切断阀保持供气,切断阀状态不变。
当手动按钮发出联锁信号时,电磁阀B直通口1关闭,旁通口2打开,此时电磁阀A状态不变,直通口1依然打开,切断阀保持供气,切断阀状态不变(注意:此时电磁阀B仪表风的流向是端口23
当SIS与手动按钮同时发出联锁信号时,两电磁阀直通口1关闭,旁通口2打开,切断阀供气中断,切断阀气缸内的气排出(注意:此时电磁阀B仪表风的流向是端口32,切断阀关闭。
对气关式(FO)切断阀,动作则是相反。


作者: lixingall    时间: 2017-10-30 21:42
简单明了
作者: 吖文吖武    时间: 2017-12-9 08:28
说的很详细
作者: zjgluming    时间: 2017-12-26 14:46
学习了,谢谢
作者: pcxg    时间: 2018-7-3 11:04
跟标准上面讲的一样好




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2