之前说到了仪表测量管道安装16条要点仪表测量管道安装的21条规定,在此添加一个在安装中很实际的问题:微压变送器导压管安装。
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
微压变送器导压管安装应注意的问题(6条)
1、微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)
2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;
3、防止渣滓在导压管内沉积;
4、导压管要尽可能短一些;
5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。
减少误差的方法(8条)
1、导压管应尽可能短些;
2、当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
3、对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
4、液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;
5、两导压管应保相同的温度;
6、为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;
7、充满液体的导压管中应无气体存在;
8、当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同
---------------------------------------------------华丽分割线-----------------------------------------------------
大家在现场实际操作的时候,注意一下。

作者: 指数    时间: 2017-3-4 18:31
谢谢分享
作者: 学习自控仪表    时间: 2017-3-5 19:27
什么样的压力变送器属于微压变呢?

作者: t3t    时间: 2017-3-6 22:06
学习自控仪表 发表于 2017-3-5 19:27
什么样的压力变送器属于微压变呢?


什么属于“微压”?
哥传个资料,“量程与压力类型”部分,讲得十分明白~~~~~


(17款)全防水无零漂远传数字压力表(压变)、通讯压力计、两线压力开关、两线压力调.pdf (1.17 MB, 下载次数: 0)



作者: 雪国无雪    时间: 2017-3-8 08:17
感谢讲解!