在自动化仪表与控制系统的名词中,有个叫分辨率的词语,这个您应该清楚吧。
由于调节阀的滞后作用,当无法达到过程控制要求的精确控制时,我们可以采用提高调节阀分辨率的方法,从而达到过程控制的要求。适用于在一定条件下运转,响应相对迟缓的流程的精确控制。
由于选用有余量的调节阀,当调节阀滞后1-2%时,相当于常用流量滞后2-4%。因此即使控制信号连续变化,实际操作也会进行2-4%的急速变化。

在流量控制回路等反应迅速的流程中,调节器可快速进行调整,因此不存在问题。
在温度、压力及液位等响应迟缓的流程中,则不可忽视该影响。
提高调节阀分辨力
在大口径调节阀的旁路安装小口径调节阀,并安装阀开度调节器XIC。
利用小口径调节阀进行精确控制,使用XIC控制大口径调节阀,使小口径调节阀保持最佳阀开度(一般为50%)。

这个是不是和在一些工艺中(定量包装、喂料)的粗调细调很类似啊?
在现场中,你见过这样的配置吗?

作者: 唐宋元明清    时间: 2017-1-23 13:04
现场有遇见过大口径和小口径并联的调节阀,没细想过这样做的原因是什么。感谢您的分享。

作者: 舞长安    时间: 2017-1-23 13:10
唐宋元明清 发表于 2017-1-23 13:04
现场有遇见过大口径和小口径并联的调节阀,没细想过这样做的原因是什么。感谢您的分享。
...

对的,在现场细心观察,也许会遇见的!