故障现象:液位指示不会变化,偏高或者偏低,或者无指示。
以双法兰液位变送器为检测仪表。首先要了解工艺状况、工艺介质,被测对象是原稳塔、还是储罐(槽)、反应器。用双法兰液位变送器测量液位,往往同时配置就地显示液位计,工艺操作人员以就地显示液位计为参照判断差压式液位变送器所测量值指示值偏高或者偏低,因为就地显示液位计比较直观。而仪表维护人员应根据工艺状况和仪表故障现象进行判断和检查。有关液位(物位)检测故障判断思路可以参照图进行(Y表示是,N表示否)