在工作中,有没有听到过这样的一句话呢:使用中不能打开调节阀旁路。
那么,这个肯定是针对于具有旁路设计的调节阀而言的,没有旁路,也就不存在这个说法了。
在讨论这个问题的时候,我们需要明确几个定义。
什么是调节阀的可调比,理想可调比,实际可调比。
可调比的定义为调节阀所能够控制的最大流量Q[sub]max[/sub]与最小流量Q[sub]min[/sub]的比,表达式为R=Q[sub]max[/sub]/Q[sub]min[/sub]。
理想可调比的定义为当调节阀工作处于理想状态下(调节阀两端的压降恒定不变),调节阀的可调比称为理论可调比。表达式为R=Q[sub]max[/sub]/Q[sub]min[/sub]=C[sub]max[/sub]/C[sub]min[/sub]。实际可调比R[sub]实[/sub]
这个又包含了调节阀与工艺管道串联、并联。
调节阀与工艺管道串联时:
系统总压降△P恒定,在最大流量Q[sub]max[/sub]时,管道压降△P管为最大,调节阀上压降△P阀为最小;在最小流量Q[sub]min[/sub]时,管道压降△P管为最小,调节阀上压降△P阀为最大。
串联调节阀可调比
用S表示调节阀全开时调节阀上的压降与系统总压降之比,S=△p[sub]min[/sub]/△p
R[sub]实[/sub]可表示为R[sub]实[/sub]=R根号下S。调节阀的实际可调比与S的平方根成正比。
调节阀与工艺管道并联时:Q[sub]2[/sub]记为并联管线流量。