标题: 调节阀这种校验法对吗?
在带阀门定位器的调节阀校验中,有人认为分两步校验:1、先校调节阀,使其接受20-100KPa的信号,并作全行程变化;
2、与定位器联校,要求定位器输出一定等于输入信号,并与调节阀行程成比例变化。
这种校验方法对吗?为什么




作者: 学习自控仪表    时间: 2016-11-28 13:53
我们好像只校验阀门定位器,别的没见搞过。

作者: zhaogui900    时间: 2016-11-28 15:23
这种校验法是不对。,也是没有必要的。
1:定位器与调节阀组成一闭合,已经形成一个整体,我们关心的是这个整体的输入与输出之间的关系,即调节器输出信号与阀杆行程之间的关系。至于中间某一处,如定位器的输出为多小,一般没有必要去考虑。
2:定位器的输出信号可以小到零,也可以大到气源压力,这完全取决于阀杆所受的不平衡力,要求它一定等于定位器的输入压力也是不对的。
作者: 西风6年    时间: 2016-11-28 22:23
1 现在的调节阀接收的不是20-100KPa的气源压力,这个压力是不足以确保阀门开启关闭的;
2 定位器输出的也不是20-100KPa。定位器是把标准的4-20mA电流信号转变成标准的气信号20-100KPa,然后再由定位器的气路将这一标准的气信号进行等比例放大压力和流量,最终输出到调节阀的气缸或者膜头。
作者: 15869335560    时间: 2016-11-29 21:32
我们只有在排除故障时用两步检验

作者: celanese刘威    时间: 2016-12-5 18:10
请问定位器的气路如何将标准的气信号等比例放大压力和流量?谢谢!