调节阀正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
可能在调节阀的知识里面,这个问题是一个很常见的问题,前几天有朋友问到
调节阀导向和正装反装
,就想到了应该利用时间,和大家一起来讨论讨论调节阀的正作用、反作用、气开、气闭、流开、流闭问题。
调节阀正作用、反作用
,是对气动薄膜执行机构而言,即气动薄膜执行机构的作用方式。气动薄膜执行机构上面进气,推杆向下运动的,称正作用执行机构;气动薄膜执行机构下面进气,推杆向上运动的,称反作用执行机构。
调节阀
气开、气闭
,是对气动薄膜调节阀整体而言,即气动薄膜调节阀的作用方式。顾名思义,随信号增加,调节阀逐步关闭者为气闭阀;在没有信号时,气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态。
调节阀正、反作用执行机构与气开、气闭调节阀的匹配关系是:
对于双导向的阀芯(即上、下均导向)只需正作用执行机构就可实现作用方式的改变。当阀芯正装时,为气闭阀;阀芯反装时,为气开阀。如双座阀、单座阀。
对单导向阀芯(仅阀芯上端一处导向)不可能反装。气开、气闭的改变,只能更换执行机构。气闭调节阀配正作用执行机构,气开调节阀配反作用执行机构。如角形阀、高压阀等。
调节阀
流开、流闭
是对介质的流动方向而言,与正、反作用,气开、气闭不相干。
其定义为在节流口,介质的流动方向向着阀的打开方向流动(即与阀开方向相同),为流开型;反之,向着阀的关闭方向流动(即与阀关方向相同)时为流闭型。
之前,说过不平衡力(
调节阀中Ft的含义
),以往按不平衡力的作用方向来定义:认为若不平衡力作用是将阀芯顶开的,则为流开型;将阀芯压闭的,则为流闭型。这种说法存在问题,在这个定义下:认为流闭型不平衡力均为压闭型,故稳定性差这也是不全面的。
作者:
xshwwh
时间:
2016-11-25 09:48
感谢舞长安的精辟解释,学习了
作者:
王天泽
时间:
2016-11-25 15:02
补充:
直通单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀等应根据不同的工作条件、阀门的稳定性来决定控制阀的流开或流闭。
对于高黏度、含固体颗粒且要求自洁性能好的介质,角型阀宜选用流闭型。
直通单座阀宜选用流开型,当冲刷严重时,可选用流闭型。
单密封套筒阀宜选用流开型;有自洁要求时,可选用流闭型。
两位式控制阀(直通单座阀、角形阀、套筒阀、快开流量特性),宜选用流闭型;当出现水击、喘振时,宜改选用流开型。
作者:
学习自控仪表
时间:
2016-12-8 23:22
学习了,对于这些,理解的还是不到位,慢慢消化一下,感谢分享!
作者:
htbo
时间:
2016-12-21 12:20
总结的很好
作者:
fangewudi
时间:
2017-2-16 20:07
谢谢分享
作者:
指数
时间:
2017-2-22 19:31
谢谢楼主知识分享
作者:
菠萝花
时间:
2017-5-11 20:56
以前学的。现在回顾一下感觉好亲切啊。已经不搞仪表快一年半了。想当初学调节阀时好迷糊。气开,气闭。正作用,反作用。还需要根据现场的安全要求考虑选择那种作用的阀门。
作者:
yaoqianshu
时间:
2017-5-22 06:38
感谢分享!
作者:
chuchaoji
时间:
2017-10-11 21:36
路过学习
路过学习
作者:
chuchaoji
时间:
2017-10-12 12:10
路过学习
作者:
seawill
时间:
2017-10-23 17:11
受教了
作者:
15869335560
时间:
2017-11-15 10:37
调试的时候调节器的正反作用是如何确定的呢?
作者:
bjguoliang
时间:
2017-11-23 10:03
感谢分享,学习了
作者:
nieguodong
时间:
2018-1-2 14:46
讲的非常好,学习了
作者:
dongaaa
时间:
2018-1-9 23:23
很好啊,我看看
作者:
pcxg
时间:
2018-7-3 10:37
讲的非常好,感谢分享!
作者:
絮尘
时间:
2018-8-29 14:59
谢谢楼主分享 !
作者:
江枫
时间:
2018-9-30 19:40
阀门 RA ,RD ,RP 事故状态 FO,FC等等。还是要有系统学习!
作者:
biitpl
时间:
2018-10-7 10:21
系统学习下
作者:
zsen
时间:
2018-10-31 11:36
在没有信号时,气开阀为关闭状态,气闭阀为全开状态
作者:
wangwei
时间:
2018-12-18 22:18
说的太好了!
作者:
鹿车●木笔
时间:
2018-12-31 16:32
学学习,不后退
作者:
熊孩子二号
时间:
2019-1-7 23:59
讲的非常好,感谢楼主分享!
作者:
校长
时间:
2019-1-14 18:33
内容来自:懒虫工控
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:36
很棒,讲的很透彻
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:37
很棒,讲的很透彻
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:38
学到了,谢谢楼主的分享
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:38
正反作用真的很难判断
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:39
谢谢楼主的耐心分享,好人有好报
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:39
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶的
作者:
haomengmeng
时间:
2019-8-6 15:40
看完楼主的分享,我瞬间明白了
作者:
凋零雪域
时间:
2019-8-13 22:50
感谢分享,学习学习
作者:
大落侠
时间:
2019-8-28 17:06
调节阀气开、气关于故障开、故障关的区别是什么?
作者:
UPC_XC
时间:
2019-11-6 18:11
资源有用,很实用,感谢
作者:
UPC_XC
时间:
2019-11-6 18:12
王天泽 发表于 2016-11-25 15:02
补充:
直通单座阀、角形阀、高压阀、无平衡孔的单密封套筒阀等应根据不同的工作条件、阀门的稳定性来决定 ...
补充的很给力,谢谢
作者:
leadar
时间:
2019-12-16 20:34
楼主万岁,学习了,谢谢
作者:
leadar
时间:
2019-12-17 09:53
楼主万岁,辛苦了,学习学习
作者:
特气精英
时间:
2019-12-26 16:49
受益匪浅
作者:
真实的人
时间:
2019-12-26 22:37
气开,气关,首要的问题是气。
当没有气的时候,这个阀的开关位是什么状态,就是说“气开”或者“气关”了。
作者:
真实的人
时间:
2019-12-26 22:38
一定要记住,气没了,这个状态就是气的开,或者关。
作者:
yibiao专业
时间:
2020-5-3 22:26
这个现场看FC还是FO 就可以
作者:
hjflchgk
时间:
2020-7-11 19:17
学习一下,了解了解
作者:
慢半拍
时间:
2020-7-14 17:18
谢谢分享!
作者:
xgqxgq
时间:
2021-3-16 18:54
好资源,谢谢。
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)
Powered by Discuz! X3.2