懒虫工控(旧)

标题: DeltaV AI模块如何和硬件通道相关联 [打印本页]

作者: 西风6年    时间: 2016-11-14 23:18
标题: DeltaV AI模块如何和硬件通道相关联
本帖最后由 西风6年 于 2016-11-14 23:21 编辑

谁能告诉我DeltaV 的AI模块如何和硬件通道相关联?

DeltaV AI模块
还有就是如果这个通道的信号是HART信号,该如何设置才能收到HART信号呀?



作者: china    时间: 2016-11-15 14:09
怎么都没人回答呢?我也想知道。
作者: tianyuww    时间: 2016-11-17 13:57
1. 当选中AI模块以后,从参数栏里面去寻找IO_IN参数,即可找到链接硬件DST通道的参数,然后再双击此参数通过浏览数据库找到相应控制器下面卡件IO分布位置。详细见下图所示:
AI.png

2. 对于通道是否该用HART,取决于现场的仪表类型。具体的定义见下图所示:
AI2.png
根据设备类型,选择相应的输入类型即可。



作者: kakaxi    时间: 2016-11-17 14:25
学习了,加深了对AI模块的使用,谢谢!
作者: Zy    时间: 2020-2-19 10:45
学习学习
作者: ruilong    时间: 2020-3-22 14:54
学习了!
作者: 黄金甲    时间: 2020-4-11 22:48
谢谢分享资料
作者: DCS小白    时间: 2020-4-15 15:23
tianyuww 发表于 2016-11-17 13:57
1. 当选中AI模块以后,从参数栏里面去寻找IO_IN参数,即可找到链接硬件DST通道的参数,然后再双击此参数通 ...

受教了谢谢