懒虫工控(旧)

标题: 气动调节阀主要性能及测试 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2016-11-11 21:44
标题: 气动调节阀主要性能及测试
气动调节阀的性能指标有:基本误差、回差、死区、始终点偏差、额定行程偏差、泄漏量、密封性、耐压强度、外观、额定流量系数、固有流量特性、耐振动性能、动作寿命。
由于调节阀的运输、工作弹簧范围的调整等因素,安装前往往需要对如下性能进行调整、检验:
1,基本误差
将规定的输入信号平稳地按增大和减小方向输入执行机构气室(或阀门定位器),测量各点所对应的行程值,计算出实际“信号-行程”关系与理论关系之间的各点误差。其最大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围0、25%、50%、75%、100%这5 个点。测量仪表基本误差限应小于被试调节阀基本误差限的1/4。
2,回差
在同一输入信号上所测得的正反行程的最大差值即为回差。
3,始终点偏差
信号的上限处的基本误差即为始点偏差;信号的下限处的基本误差为终点偏差。
4,额定行程偏差
将额定输入信号加入气动执行机构气室(或阀门定位器),使阀杆走完全程,实际行程与额定行程之差与额定行程之比即为额定行程偏差。实际行程必须大于额定行程。
5,泄漏量
试验介质为10-50℃的清洁气体(空气和氮气)或液体(水或煤油)。
试验压力A:当调节阀的允许压差大于350KPa 时,试验压力均按350KPa 做;小于350KPa 时按允许压差做;
试验压力B:按调节阀的最大工作压差做。试验信号压力应确保阀处于关闭状态。
试验压力A:气开阀执行机构信号压力为零,气闭阀执行机构信号压力为输入信号上限值加20KPa。两位式阀执行机构信号压力应为设计规定值。
试验压力B:执行机构的信号压力应为设计规定值。
试验介质应按规定流向加入调节阀内,调节阀出口可直接通大气或连接出口通大气的低压头损失的测量装置,当确认阀和下游各连接管道完全充满介质后方可测取泄漏。