这是从确保安全可靠的的角度考虑的。
1 石油、化工装置的联锁系统是为了保证安全生产、预防事故发生而设置的,对其发信器件和执行机构的可靠性要求很高。联锁系统的电磁阀,平时不动作,一旦发生事故时才动作。由电磁阀的工作原理可知,通电时线圈吸合动作铁芯,带动发件进行切换,断电时靠复位弹簧的作用,使动铁芯和阀件回到原来位置。如果平时长期不通电,由于生锈、赃物侵入等原因,可能使动铁芯和阀件卡住,一旦发生事故通电时,会造成线圈吸不动的情况,致使动作失灵。如果平时长期通电,由于电磁振动,可防止卡住,一旦发生事故断电时,靠复位弹簧的动作,能可靠的进行切换。
2 平时处于断电状态,难以知道电磁阀工作是否正常。而平时处于通电状态,一旦电磁阀本身发生故障,可随时检查出来,这对于保证联锁系统的可靠性来说,是十分重要的。
3 当发生停电事故时(发生其他较大事故时,往往也会造成停电),电磁阀仍能可靠动作。
由于上述原因,联锁系统的电磁阀一般要在常通电状态下工作,这与电磁阀使用说明书上介绍的情况恰好相反。因此,常开场合应选用常闭型电磁阀,常闭场合应选用常开型电磁阀


作者: 黄河入海口石头    时间: 2016-11-7 22:40
宁可开不了可不让它停不下