标题: 隔离式安全栅接地 [打印本页]

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-10-22 21:40
标题: 隔离式安全栅接地
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-10-22 21:41 编辑

隔离式安全栅
隔离式安全栅要不要本安接地
当故障发生时,由于隔离式安全栅内有可靠的隔离单元,它对地产生电势,但对地电流不可能从可靠隔离单元流向危险区,因此在安全栅的本安电路侧不需要专门本安接地,只要按照一般要求。
隔离式安全栅   
隔离式安全栅单点接地
利用屏蔽电缆的话,在现场仪表侧或控制室一侧把电缆屏蔽接地即可。
隔离式安全栅单点接地
关于上面的隔离式安全栅的接地问题,你怎么理解?
欢迎大家提出您宝贵的意见与看法。


作者: 王天泽    时间: 2016-10-22 21:49


1,从这两张图中,可以明确的看出,隔离式安全栅接地不需要进行本安接地。
2,对于单点接地,只要理解了什么是单点接地,就清楚了。