标题: DLT923-2005火力发电用止回阀技术条件
本标准规定了火力发电用止回阀的分类、技术要求、检验和试验的要求与方法。
本标准适用于公称压力PN42MPa,工作温度不大于540的火力发电汽、水系统用的止回阀。火 力发电其他系统和水力发电用的止回阀可参照执行。
技术要求
压力一温度等级
止回阀的压力一温度等级应由阀体材料的压力一温度等级确定。阀瓣、密封副等内件材料应满足阀门的工作条件要求。钢制阀体的压力一温度等级应符合JB/T3595—2002中附录B和GB/T9124—2000 中附录A的规定;铁制阀体的压力一温度等级应符合GB/T 17241.7—1998中附录A的规定。
对于JB/T3595、GB/T9124、GB/T 17241.7中未规定的压力一温度等级的材料及新材料制造的阀门,其压力一温度等级应符合有关标准或设计的规定。
阀体
阀体应铸造、锻造或焊接而成。
阀体过流面的最小直径宜大于法兰公称通径的90%。
钢制管法兰连接尺寸和密封面型式应符合JB/T79.1〜79.4、GB/T9113.1〜9113.4或GB/T 9115.1〜9115.4的规定:铁制管法兰连接尺寸和密封面型式应符合GB/T17241.6的规定。
阀体结构长度应符合GB/T12221或GB/T15188.1〜15188.4的规定,
钢制阀体最小壁厚应参见 GB/T12235、GB/T12236、GB/T12238、GB/T12224 或 JB/T8937 的 规定:铁制阀体最小壁厚应参见GB/T 12233、GB/T13932, GB/T 12238或JB/T 8937的规定。
钢制阀盖最小壁厚参见GB/T12235、GB/T12236或GB/T12238的规定:铁制阀盖最小壁厚参见GB/T 12233, GB13932 或 GB/T12238 的规定。
阀瓣(阔板)
升降式止回阀阀瓣应有可靠的导向装置。
旋启式止回阀阀瓣和摇杆的连接应转动灵活,保证密封,并没有防松结构。
蝶式止回阀阀板与阀轴的连接应保证在正常工作情况下不松动。
密封面
阀座和阀瓣密封面可在阀体、阀瓣上直接加工而成,也可镶装密封圈或堆焊其他金属,其结合型式必须保证使用中不松动、不脱落,结合处不泄漏。
用螺纹连接的阀座,必须具有便于装卸的结构(如凹槽)。
密封面可采用平面、锥面或球面等型式。
焊接和补焊
承压件的焊接和补焊应符合GB150、JB/T1613的规定。对焊接端的坡口型式及尺寸参照GBATI9124, GB/T12224 或JB/T3595 的规定。
焊接和补焊应由取得锅炉压力容器焊工考试合格证的焊工按焊接和补焊工艺规则进行。
以下缺陷不允许补焊:
a)无法清除的气孔、夹渣、缩孔、裂纹等缺陷;
b)缺陷所在部位无法补焊或补焊后无法进行检查的;
c)加工后发现的缺陷,经补焊不能保证质量的。
碳素钢阀门同一部位的补焊次数不宜超过两次,合金钢阀门同一部位的补焊次数不应超过三次。        
承压件补焊后应按有关规定重新进行消除内应力和改善热影响区晶粒的热处理。