懒虫工控(旧)

标题: EV1000变频器工作状态与运行方式 [打印本页]

作者: 舞长安    时间: 2016-10-20 14:35
标题: EV1000变频器工作状态与运行方式
本帖最后由 舞长安 于 2016-10-20 14:36 编辑

今早学习了一下EV1000变频器,和大家分享一下EV1000变频器工作状态与运行方式。
EV1000变频器工作状态分为停机状态、运行状态、电机参数自整定状态。
停机状态:变频器上电初始化后,若无运行命令输入,或运行中执行停机命令后,变频器即进入停机状态。
运行状态:接到运行命令,变频器进入运行状态。
电机参数自整定状态:功能参数FH.09设为1或2后,给变频器下达运行命令,进入电机参数辨识状态。参数辨识完成后进入停机状态。
EV1000变频器运行方式分为五种,按优先级依次为:点动运行>闭环运行>PLC运行>多段速度运行>普通运行。
点动运行:变频器在停机状态,接到点动运行命令后,按点动频率运行。
闭环运行:闭环选择功能有效(F5.00=1),变频器将选择闭环运行方式,即按照给定和反馈量进行PI调节。通过多功能端子可将闭环运行方式失效,切换为较低级别的运行方式。
PLC运行:PLC功能有效(F4.00个位不为0),变频器将选择PLC运行方式,变频器按照预先设定的运行方式运行。通过多功能端子将PLC运行方式失效。
多段速度运行:通过多功能端子的非零组合,选择多段频率1~7进行多段速运行。
普通运行:简单的开环运行方式。
五种运行方式提供了五种基本的频率来源。除“点动运行”频率外,其他四种频率来源可以进行辅助频率叠加、频率调整,“PLC运行”、“多段运行”、“普通运行”还可以进行摆频调整处理。







欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2