浙大DCS控制系统主控制卡诊断1
如果主控制卡受到外部强干扰而引起复位,或者软件运行出错(如用户控制程序运行超时或程序存在死循环)而引起WDT动作,这两种情况都将导致主控制卡的CPU和系统外部电路复位,同时FAIL故障指示灯将会无规则的“闪烁”一下,这种“闪烁”不同于上述表格中有序的状态显示。
如果主控制卡内部的供电直流电源电压不足(一般低于4.8V)或电源电压不稳,卡件的电源监视电路将使CPU处于复位状态,导致主控制卡无法正常工作,此时卡件的FAIL指示灯一般常亮,而其他状态指示灯没有正常的闪烁。这种FAIL指示灯常亮不同于卡件组态丢失的情况,在组态丢失的情况下,RUN、SLAVE、STDBY等指示灯都能正常的有序的闪烁。
当本主控制卡处于备用状态时,RUN灯暗,STDBY灯按采样周期两倍的周期闪烁,所以上表中 RUN灯将被 STDBY代替,备用主控制卡将以STDBY灯为相对时间基准进行比较,其余指示灯的闪烁情况都不得与 RUN灯进行对照来判定故障情况。
还必须说明一点,备用主控制卡与工作主控制卡的LED指示时间顺序并没有直接关系,上述LED的闪烁时间顺序关系只限于同一主控制卡上(工作主控制卡或备用主控制卡)的各LED,所以我们可以通过观察某一主控制卡的LED的闪烁来判定卡件或网络的故障情况。
主控制卡的诊断信息包括RAM状态、I/O控制器状态、SCnetⅡ网络通信状态、ROM状态、时间溢出状态、组态合法性、监控程序运行状态、图形化控制程序运行状态、自定义程序运行状态、监控程序运行时间、图形化控制程序运行时间、自定义程序运行时间:
1.通讯
A#或B#网络端口
A#网络端口对应于主控制卡本身的网络通讯口PORT-A,B#网络端口对应于主控制卡本身的网络通讯口PORT-B。当主控制卡的通讯界面上提示网络端口故障时就是指主控制卡本身的网络端口错误,此时应该更换主控制卡进行维修。
主控制卡网络通讯口PORT-A经1#网线与SCnet II的1#总线相连接,组成SCnet II的1#子网;主控制卡网络通讯口PORT-B经2#网线与SCnet II的2#总线相连接,组成SCnet II的2#子网。
1#或2#网线状态
1#网线是控制站连接到SCnetII 1号子网的通讯线路,2#网线则是控制站连接到SCnetII 2号子网的通讯线路。当网线的状态出现故障时,应该检查网线的通断状态以及该网路上的网络设备的好坏(如HUB集线器、网线头等)。
1#或2#网络地址
1#或2#网络地址表示主控制卡的1#子网和2#子网IP地址。
SCnet运行状态
示例:总线1故障/总线2故障/通信控制器0故障/通信控制器1故障/通信故障
说明:主控制卡通过双重化冗余过程控制网SCnetII与操作站及其他控制站等节点相连,与SCnetII通信网络的连接状态直接关系到该主控制卡控制功能的实现情况。该主控制卡的网络信息传输发生故障的情况主要有:
通信控制器0故障/通信控制器1故障:
主控制卡的通信控制接口发生故障时,将产生通信控制器0故障(通信控制器1故障)。由于SCnetII为冗余网络,在一个通信控制器发生故障的情况下,系统通信仍能保持正常进行。在这种情况下,系统维护人员需尽快进行维修,使网络通信恢复到最佳状态。
通信故障:
这是一种不确定的网络故障状况。可能是该主控制卡本身的两个通信控制器均发生故障,也可能是控制站没有上电、控制站的地址开关不对,网络负载过大(接点过多或某一个接点输入电阻过小)远距离通信时阻抗不匹配、与该控制站联接的通信线未有效联接等等而引起的通信中断。在这种情况下,系统维护人员应立即对该节点的网络连接状况进行检修,及时排除故障。
主机地址拨号
主机的IP地址设定是通过在主控制卡上的拨码开关来实现的,主机地址拨号表示主控制卡地址设置的正确性。
2.主机
主机工作状态
显示主机工作/备用状态,以及正常/故障状态。
主机软件版本
当前运行的控制站主控制卡软件版本号。
RAM状态
说明:主控制卡的监控软件在正常的运行情况下将按一定的周期对卡件内的所有的静态内存(RAM)进行读、写自检,同时也对存放在RAM中的组态信息、实时信息等进行合法性和数据有效性自检。当内存物理单元出现问题或内存中的存放的信息出现问题时,即报警RAM出错。
上电RAM自检
表示主机启动或复位后,进行RAM自检的结果。
ROM状态
示例:ROM出错
说明:主控制卡的监控软件在正常的运行情况下将按一定的周期对卡件内所有的系统程序空间(ROM)代码进行校验。当系统程序的内存单元出现问题或内存中存放的信息出现问题时,即报警ROM出错。
I/O控制器状态
示例:I/O控制器故障
说明:主控制卡的I/O控制器负责SBUS总线管理,实现与I/O卡件信息交换(信号采样、输出、I/O通道诊断等)。I/O控制器正常或故障内容包括:主CPU与I/O控制器信息交互失败;I/O控制器与所有I/O卡件通信受阻,并持续一定时间。当出现这种故障时,可能是该主控制卡所带控制站中未插有所组数据转发卡或所插数据转发卡均存在故障,也可能是该主控制卡I/O控制器本身存在故障。如经检查原因为后者,应立即更换该主控制卡。
系统时钟状态
自校当前主机时钟运行的正确性,以避免不必要的错误发生。
堆栈状态
表示主机堆栈自检状态。
S-M-L使用模式
表示当前主机的启动方式是冷启动还是热启动。
控制卡锁定
表示主控制卡当前是否进行冗余切换,锁定时不能进行双机切换。
复位计数
主机复位次数的计数器,注意主机复位计数器是一个不清零的累加计数器,记数值的绝对值没有意义,并不表示复位总次数;记数值的增值才有意义,表示期间发生了几次复位。