懒虫工控(旧)

标题: 现场仪表保温问题 [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2016-9-5 08:49
标题: 现场仪表保温问题
对于现场仪表保温伴热,每年都是什么时候开始做?
是根据所在的区域的年平均气温进行安排吗?
现场仪表保温工作中,需注意哪些因素?

作者: gubai0348    时间: 2016-9-5 20:41
地处江南,等冷空气来的时候
既然要保温,首先 要考虑防风
根据气温情况,考虑 伴热 需要,包括压缩空气,热水或者 蒸汽,甚至 电热带保温 。
作者: 午后的阳光    时间: 2016-9-22 14:53
我是山东这边,用的是蒸汽伴热,原则就是气温低于零摄氏度之前做好。
作者: 午后的阳光    时间: 2016-9-22 14:53
我是山东这边,用的是蒸汽伴热,原则就是气温低于零摄氏度之前做好。
作者: 西风6年    时间: 2016-9-22 23:32
伴热是冬季仪表维护的重头戏。
蒸汽伴热一般采用的都是低压蒸汽,优点是热值高,伴热管线不易被冻。但缺点就是热值偏高,容易跑冒滴漏,需要加装疏水器。
热水伴热,热值比较合适,缺点是对整个循环系统可靠性要求高,压力好像要比蒸汽伴热高一点。
个人经验,还请高手指点。
作者: gubai0348    时间: 2016-9-23 21:58
西风6年 发表于 2016-9-22 23:32
伴热是冬季仪表维护的重头戏。
蒸汽伴热一般采用的都是低压蒸汽,优点是热值高,伴热管线不易被冻。但缺点 ...

疏水器可以选择温控型,可以设置 到  50℃左右排出。
蒸汽 加热简单 粗暴
电加热带,方便可靠
热水伴热,经济 实惠
作者: 王天泽    时间: 2016-9-23 22:04
gubai0348 发表于 2016-9-23 21:58
疏水器可以选择温控型,可以设置 到  50℃左右排出。
蒸汽 加热简单 粗暴
电加热带,方便可靠

电伴热存在了安全方面的因素,这个是不能忽略的重要环节。从采购产品的质量把控,在现场的安装得当,都是一些不容忽视的问题。
之前我们选择的电加热,那玩意就控制不住,太害怕了。
烧废个表都不是啥大问题,着火就事闹大了。
所以这个还是要千万把控住质量环节不能出漏洞的。

作者: gubai0348    时间: 2016-9-23 22:10
本帖最后由 gubai0348 于 2016-9-23 22:13 编辑
王天泽 发表于 2016-9-23 22:04
电伴热存在了安全方面的因素,这个是不能忽略的重要环节。从采购产品的质量把控,在现场的安装得当,都是 ...

有一种自控温伴热电缆,两根线之间就是加热带,达到温度加热带的电阻就基本无限大,起到了控温 的  目的,电压可选24V ,基本不会超热,做好防短路措施。仪表65℃的够了外面披上保温 层。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2