懒虫工控(旧)
标题:
现场的PS2气动阀门定位器经常喘
[打印本页]
作者:
学习自控仪表
时间:
2016-9-2 11:27
标题:
现场的PS2气动阀门定位器经常喘
在现场的一台用了2年的西门子PS2气动阀门定位器经常喘,之前没有关注,最近在现场巡检的时候,特别留意了一下,它经常喘。
这个怎么解决呢?
作者:
w1e3r5
时间:
2016-9-4 23:12
重新校验;检查气路;检查定位器设置;检查工艺运行情况;检查阀门选型,阀门是不是长期在小开度下运行?
作者:
飘绵殇城
时间:
2016-9-12 15:07
检查定位器至气缸之间的气路及气缸本身有无漏气的地方