标题: 浮筒液位计测量界位 [打印本页]

作者: 唐宋元明清    时间: 2016-8-17 20:40
标题: 浮筒液位计测量界位
浮筒液位计在测量界位的时候,对两相介质的密度差做出了要求。
如果现场的两相介质的密度差会发生变化,对于浮筒液位计或者工况需要如何处理呢?

作者: w1e3r5    时间: 2016-8-17 23:51
首先解释一下两相介质的感念,两相应该是指介质处在不同的物理状态的下同存在一种容器中,这样的情况称之为两相介质。比如气态的水和液态的水,这个称之为两相介质。
测量界位首先是两种不同的液态介质,且不互溶的情况下需要测量界位。如果说两种介质本身的密度就不是很稳定,且变化较大,在这样的情况是无法通过浮筒测量界位的。这个可以从校验浮筒的计算公式中得知,如果密度差是变化的,介质对浮筒的浮力就不是和界位的高度成正比,这样单个变量的公式就变长了两个变量的公式。存在两个变量的公式计算出来的结果就是不是一条线,而是一个区域。这样的情况就大大加大了测量界位的难度。所以密度变化的较大的两个介质的界位是无法测量的。
个人观点,还请高手扶正。
作者: jcicwht    时间: 2016-8-18 16:30
浮筒界面计密度差一般要大于200kg/m3,国外的质量好有可以达到100kg/m3密度差的
作者: vokage    时间: 2016-9-6 15:20
标准校验流程  或者直接以工况为基准标定