懒虫工控(旧)

标题: 罗斯蒙特5400雷达液位计维护 [打印本页]

作者: PSPCAU8001    时间: 2016-8-1 17:20
标题: 罗斯蒙特5400雷达液位计维护
罗斯蒙特5400雷达液位计(喇叭口的)安装在地下污水池,经常出现突然满量程,断电清理喇叭口水汽后恢复正常,最近频繁出现,求维护好方法。

作者: 王天泽    时间: 2016-8-1 18:02
断电清理喇叭口水汽后恢复正常,最近频繁出现.
最近多地出现高温现场,环境温度高了之后,会增加水汽的产生。
既然已经确定是水汽导致,那就可以从水汽入手,能否杜绝水汽的产生。


作者: gubai0348    时间: 2016-8-1 20:36
没用过雷达液位计。
既然 结论为水汽导致,那么问题 来了,水汽的 凝结条件为水汽要向比 水汽温度更低的地方凝结,那么为什么雷达液位计会成为低温点呢?
作者说了是 地下 污水池,那么雷达成为低温点的要素为:1、水温突然升高;2、雷达被冷却;
1、水温升高 导致雷达 温度低于水温时可以造成结露,
2、有冷水淋到雷达上时,可使雷达温度偏低结露;
3、雷达被空气冷却;导致雷达 温度低于水温,引起结露。也就是说夜间或凌晨会出现该情况。
以上分析纯属猜测,请指正
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-8-4 21:44
没有太好的办法,建议使用外浮筒的吧,只要有凝结水就不好办。
作者: 王天泽    时间: 2016-8-4 22:34
河边的小草鞋 发表于 2016-8-4 21:44
没有太好的办法,建议使用外浮筒的吧,只要有凝结水就不好办。

因为这个问题而更换仪表,这个企业如果管理严格,就不会审批的。
作者: Dreamweaver    时间: 2016-8-5 21:03
罗斯蒙特有一个案例,“芬兰造纸厂使用雷达物位变送器实现可靠的木屑物位测量”,在这个案例中,他们用的是5600,但是这个思路,你可以借鉴一下。
个人觉得这个思路挺好的。


以下为引用内容:
PTFE袋
使用Teflon保护袋减少了维护。
解决方案:
罗斯蒙特带有PTFE(Teflon)保护袋的抛物面天线5600非接触雷达。抛物面天线向表面发射集中波束。在物料和表面特性不利于反射的情况下,这是测量材料的必要条件。对于木屑可能落到波束区域附近的中间筒仓而言,这一点尤为重要。在筒仓应用中,必须让天线尽可能深入容器。这种情况下,可以直接在罩盖顶部安装法兰,以免增加额外的高度。PTFE袋可避免天线上堆积粉尘,而粉尘会削弱信号。

作者: gubai0348    时间: 2016-8-6 12:06
Dreamweaver 发表于 2016-8-5 21:03
罗斯蒙特有一个案例,“芬兰造纸厂使用雷达物位变送器实现可靠的木屑物位测量”,在这个案例中,他们用的是 ...

我觉得 这个方法可以一试,只要做好护袋防水




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2