标题: MACSV5.25B.AI模拟量点显示故障 [打印本页]

作者: 刘玉乐    时间: 2016-7-24 10:39
标题: MACSV5.25B.AI模拟量点显示故障
AI模拟量点,现场显示正常,电源23.46V,也正常,就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常,不知道什么原因,换个点就正常?分析一下这个点有问题,但是电压还正常,不知道什么问题?SM3481模块
作者: 王天泽    时间: 2016-7-24 14:33
就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常
是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不是这样?
换个点就正常?
是换了一个通道之后仪表输出就正常了还是不正常啊?


(劳烦合理的运用标点符号,完整的描述问题,谢了)

作者: davy525    时间: 2016-7-24 17:13
电流信号是哪儿的?安全栅in  or  out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。
作者: 刘玉乐    时间: 2016-7-25 08:56
王天泽 发表于 2016-7-24 14:33
就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常
是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不 ...

主控室显示-100U%,现场仪表显示正常,接到其他的点上,就能显示正常(主控室),二边就能对应起来(跟现场仪表),不知道那里的问题?
作者: 刘玉乐    时间: 2016-7-25 09:07
davy525 发表于 2016-7-24 17:13
电流信号是哪儿的?安全栅in  or  out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。 ...

在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma.
作者: 王天泽    时间: 2016-7-25 10:50
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07
在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...

通道有问题啊?
作者: davy525    时间: 2016-7-25 16:06
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07
在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...

按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点接的是不是还是那个安全栅。通道可以直接用信号模拟器给信号测试卡件通道是否故障。
作者: Dreamweaver    时间: 2016-7-27 00:35
davy525 发表于 2016-7-25 16:06
按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点 ...

回路配置,根据回路的配置,来综合考虑故障点。
是这个意思吧?
作者: 气相色谱仪    时间: 2016-7-27 21:27
把这个点接其他通道看看是不是百分百能跟现场对上,也可能现场仪表输出有问题