请教下各位,
固定式气体探测器
的信号是否可以不经过
固定式气体报警控制器
,直接接入dcs的ai安全栅再进入卡件,通过dcs组态在dcs操作站现实并报警,同时还有历史趋势可查。
如果可以,请赐予相应的设计规范!
作者:
jh_wangxdong
时间:
2016-7-14 11:04
可以,但是要有独立的卡件。GB50493
作者:
气体报警器
时间:
2016-11-22 09:47
完全可以!!
首先要看探测输出的是什么信号,一般接入DCS的是需要DC4-20mA信号输出的,比如济南双安QT-300型的
气体探测器是输出端,DCS是接收端,所以报警趋势和记录是在组态里设置的。
也有部分厂区会用RS485总线信号的,只更换采集模块即可。
DCS电源选择很重要,一般气体探测器功率在0.7千瓦左右,所以电源很重要。
GND必须串联
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/)