懒虫工控(旧)

标题: YT阀门定位器显示 [打印本页]

作者: Dreamweaver    时间: 2016-7-12 23:36
标题: YT阀门定位器显示
yt阀门定位器反馈电流和实际开度一致,但是液晶屏显示刚好是反的,也就是20%会显示80%,这个是什么问题呢?
作者: 王天泽    时间: 2016-7-13 13:52
对于这个问题,大家把一个小细节忽略了。
好多人说,他看了好多,也都想了各种的办法,但是还是没能解决。
那么,大家到底是忽略了什么呢?
对于查看模式,大家认为这个菜单中,只是查看的,也就是只读的,其实不是。
在查看模式中:VM NOR这一项。这个问题就解决了。

YT带液晶显示阀门定位器参数菜单如下:
YT带液晶显示阀门定位器参数菜单

作者: 教父    时间: 2016-7-14 21:06
阀位输出反了,改下设置就行
作者: Dreamweaver    时间: 2016-7-14 22:14
教父 发表于 2016-7-14 21:06
阀位输出反了,改下设置就行

输出是对的。我按照2#的方法,就是那样设置的。