标题: 本特利系统电缆屏蔽层问题

1.西门子冷剂压缩机运行3年了,信号电缆一直是现场接线箱接地,最近电气倒高压电容器,造成电机振动高跳车,试了几次都一样的问题,不投没事,一投就电机振动高跳车,运行3年期间,电气也经常倒电容器就没事,帮分析下原因?
2.电缆屏蔽层接地在控制柜好,还是现场接线箱好?为什么?有硬性要求?

作者: gao    时间: 2016-9-21 08:55
肯定控制室接地好些,控制室接地电阻一般要求小于4欧,现场要求小于10欧,接地等级都不一样,且3500控制器也会在控制室接地,若在现场接地可能会两端接地,形成电位差。