E+H72涡街流量计无显示信息的过程错误解决办法
有流量信号
液体:检查管道是否完全充满 。对于精确、稳定的流量测量必须保证满管 。
检查所有包装外壳,包括流量计本体保护外包装安装前是否去除。
检查输出信号电气接线是否正确 。

没有流量,但有流量信号

检查仪表是否存在强烈振动。如果是,即使流体是静止的,流量计也有流量显示。取决于振动方向或频 率。
传感器安装位置转动90°(注意安装条件)。测量系统对于传感器轴线上的震 动最为敏感 ,其他坐标上的震动影响较小 。
可在AMPLICATION功能组中将放大系数改变
通过安装解决措施:
找到振源后(如泵或阀门),减少振源振动或给振源增加支撑物。
仪表管道附近增加支撑物。

流量信号错误或剧烈波动

流体不是单相或同相。要达到准确、稳定测量,必须保证管道内充满单相、同相流体。
尽管在非理想条件下,下列措施将会提高测量数据:
如水平管道内液体有少量气体,可将变送器朝下或朝向一侧。这样安装可使气体不在传感器部位聚集,有助于测量。

如蒸汽或气体中含少量液体,应注意不要将变送安装朝下安装。
如液体中含少量固体,应注意不要将变送器朝下安装
进口和出口直管段要求必须满足安装说明书上要求。
法兰垫圈内径需不小于管道内径,且需对中安装 。
保证静压足够大,避免在传感器处出现气穴现象。

流量信号错误或剧烈波动

检查在APPLICATION功能组中流体选择是否正确。其设置决定滤波设置并影响测量范围。
检查铭牌上的K系数与K系数功能组中K系数是否一致
检查仪表安装方向是否与流体方向一致。
检查管道内径与流量计内径是否一致
流量必须在流量计测量范围之内,测量范围始点取决于流体密度和粘度。密度和粘度随温度变化。如测量气体,气体密度也受压力影响 。
检查工作压力是否受外界压力波动影响(如活塞泵)。如波动频率与涡街频率接近,其波动将会对测量带来影响。
检查流量或累积量工程单位选择是否正确。
检查电流输出或脉冲值是否设置正确 。