用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将()。
A.降低 B.升高
C.不变
D.不确定
请给出相关解释
作者:
飘绵殇城
时间:
2016-6-5 15:44
A.降低
作者:
ynyy1120
时间:
2016-6-5 16:19
用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏低,当负压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示偏高;平衡阀泄漏时,仪表指示偏低,正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示跑零下。 还是根据P=ρgh, △P=P正 - P负