《品质指标》
测量仪表的准确度(精确度)两大影响因素:绝对误差和仪表的标尺范围.
(仪表的测量误差可以用绝对误差Δ来表示。但是,仪表的绝对误差在测量范围内的各点不相同。因此,常说的“绝对误差”指的是绝对误差中的最大值Δmax。)
相对百分误差δ
相对百分误差δ
允许误差
允许误差


仪表的准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一。
准确度等级数值越小,就表征该仪表的准确度等级越高,仪表的准确度越高。工业现场用的测量仪表,其准确度大多在0.5级以下。
仪表的精度等级一般可用不同的符号形式标志在仪表面板上。
等级标志
等级标志




作者: Dreamweaver    时间: 2016-5-30 16:57
基础知识接地气,点赞!
作者: celanese刘威    时间: 2016-11-29 01:18
学习学习

作者: gubai0348    时间: 2016-11-30 11:39
设备准确度的选型
1、工艺的测量范围和允许误差
如2-3MPa(允许误差±0.3MPa)
那么仪表选择
1、压变:因为压变已经考虑冲顶的问题,选用0-4MPa的范围
准确度选择:允许误差的1/10~1/3,因此允差范围选择为±(0.03~0.1)MPa
0.03/4=0.75%,0.1/4=2.5%,一般压力变送器为0.5级,因此选型为一般压力变送器即可满足要求。

2、压力表:考虑冲顶的问题,选用工作范围1/3~2/3,3÷(2/3)=4.5,选用(0~6)MPa的压力表 准确度选择:允许误差的1/10~1/3,因此允差范围选择为±(0.03~0.1)MPa 0.03/6=0.5%,0.1/6=1.67%,一般压力表为1.6级,因此选型为一般压力表时满足使用要求,如有必要可以采用Y150表盘提高分辨率。