温度测量仪表的布置要求:   
1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:  
1.1 工业水银温度计,DN50;   
1.2 热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;   
1.3 压力式温度计,DN150 ;   
1.4 扩径管长度不应小于 250mm.   
2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。   
3、温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。   
4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m.高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最 低不宜小于300mm.   
5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。  


作者: 天津instrument    时间: 2016-5-26 21:39
扩大管,我们习惯于低于4“管架扩大管到4”,然后插深50