签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 9940|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

[其它] 逻辑控制问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-18 19:15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,塔顶回流管线的调节阀与塔顶回流罐的液位变送器联锁,塔顶温度变送器与塔顶产品管线上的调节阀联锁,两个调节阀对应的流量变送器数据进行加和运算,请问这个加和运算起到什么作用?
如果塔顶温度变送器与回流管线上的调节阀联锁,产品线上的调节阀与回流罐液位联锁会不会更好一些?

捕获.PNG (155.78 KB, 下载次数: 58)

捕获.PNG
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-4-20 00:03:33 | 只看该作者
      楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案,你可以去查阅一下其它精馏塔的的控制方案,基本上都是这么来控制的。
      我个人是这么理解的:由于温度属于纯滞后参数,流量这个参数不存在纯滞后。如果用精馏塔入口流量FI50202和塔顶温度TI50105组成组成串级回路来控制精馏塔的塔顶温度,会导致精馏塔塔顶温度TI50105波动比较大,原因就是流量FI50202变化快,温度TI50105变化慢,步调不一致,就无法控制;反之由回流线上的FI50201和TI50105来组成串级,回流线上的流量变化对精馏塔塔顶入口流量的变化是微小的,从而给了塔顶温度发生变化的时间,所以可以很好的稳住精馏塔塔顶的温度。
      而回流罐的液位,液位LI50201参数不存在纯滞后的特点,流量FI50202也不存在纯滞后问题;这两个参数步调一致,可以做到快速变化、快速稳定。如果采用FI50201和LI50201组成串级回路,就会导致FI50201的变化对LI50201影响很小,做不到及时调节的功能,将导致淹灌风险的发生。

点评

感谢您的回复,我在石油化工自动控设计手册上查到了精馏塔的典型控制案例,正在努力学习。  详情 回复 发表于 2016-4-25 18:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:18:32 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-4-19 13:35
D-501回流罐的LIC50201这个应该是报警。
C-501塔顶的TIC50105这个应该是报警。

LIC50201与FV50202实现连锁,TIC50105与FV50201实现联锁,这样描述正确吗?
图中通过LIC50201传出的信号控制FV50202,通过TIC50105传出的信号控制FV50201。其中FV50202在塔顶回流管线上,FV50201在塔顶产品管线上。这样建立回路是否能够有效控制住塔顶温度计回流罐液位?   用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传出的信号控制FV50202是不是更好一些?

点评

请问,在图中,能看出LIC50201与FV50202之间有联锁吗?TIC50105与FV50201之间有联锁吗? 目前,我没有看出这个存在联锁。 只是控制回路。 那么,什么是联锁呢? 联锁应该标有联锁符号。 什么是联锁符号呢? 看下图  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:38:02 | 只看该作者
本帖最后由 huoda1991 于 2016-4-19 15:58 编辑
ghchengml 发表于 2016-4-19 15:16
是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统 ...

您所指的“温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统”是通过LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间建立控制回路实现还是LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202之间建立控制回路实现?我认为LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202建立控制回路比较合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:50:00 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-4-19 14:37
请问,在图中,能看出LIC50201与FV50202之间有联锁吗?TIC50105与FV50201之间有联锁吗?
目前,我没有看出 ...

是我概念没搞清楚,多谢指正。
LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度和回流罐液位吗?我看其他图纸里一般都是塔顶温度与回流管线的调节阀建立控制回路,回流罐液位也塔顶产品管线上的调节阀建立控制回路,这样的设计是不是更合理一些?

点评

这个是根据具体的工艺要求来确定的。  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-4-19 14:37:00 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:18
LIC50201与FV50202实现连锁,TIC50105与FV50201实现联锁,这样描述正确吗?
图中通过LIC50201传出的信号 ...
请问,在图中,能看出LIC50201与FV50202之间有联锁吗?TIC50105与FV50201之间有联锁吗?
目前,我没有看出这个存在联锁。
只是控制回路。


那么,什么是联锁呢?
联锁应该标有联锁符号。
什么是联锁符号呢?
看下图:
联锁
这个在你图C-501下方。

点评

是我概念没搞清楚,多谢指正。 LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度和回流罐液位吗?我看其他图纸里一般都是塔顶温度与回流管线的调节阀建立控制回路,回流罐液位也塔顶产品管线  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-4-19 13:35:37 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 11:58
如附件所示:
塔顶回流管线上的调节阀FV50202与回流罐D-501的液位变送器LT50201建立控制回路,高联低联都有 ...
D-501回流罐的LIC50201这个应该是报警。
C-501塔顶的TIC50105这个应该是报警。


对于你所说的高联低联,你是说的联锁吗?

点评

LIC50201与FV50202实现连锁,TIC50105与FV50201实现联锁,这样描述正确吗? 图中通过LIC50201传出的信号控制FV50202,通过TIC50105传出的信号控制FV50201。其中FV50202在塔顶回流管线上,FV50201在塔顶产品管线上。  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:22:38 | 只看该作者
ghchengml 发表于 2016-4-19 14:14
液位与采出与回流之和的流量就是一个均匀控制系统,寻求一个平衡

也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传出的信号控制FV50202是不是更好一些?

点评

是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 346 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

推荐
发表于 2016-4-19 15:16:15 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:22
也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传 ...

是的,要保证最大采出量,温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统

点评

您所指的“温度与流量组成一个串级调节系统,液位与采出量组成一个均匀调节系统”是通过LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间建立控制回路实现还是LIC50201与FV50201、TIC50105与FV50202之间建立控制回路实现?  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

推荐
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:18:14 | 只看该作者
懒虫 发表于 2016-4-20 00:03
楼主:首先关于C-501的塔顶温度控制和D-501回流罐的液位控制方案,这两个控制方案属于经典控制方案, ...

感谢您的回复,我在石油化工自动控设计手册上查到了精馏塔的典型控制案例,正在努力学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-4-19 15:17:30 | 只看该作者
huoda1991 发表于 2016-4-19 14:50
是我概念没搞清楚,多谢指正。
LIC50201与FV50202、TIC50105与FV50201之间的控制回路能有效控制塔顶温度 ...

这个是根据具体的工艺要求来确定的。

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-4-19 00:30:01 | 只看该作者
两个流量的加和指标,是一个工艺人员需要查看的重要指标。(工艺人员需要知道D-501输出的介质的总流量。)
你所说的液位变送器联锁,是哪个位号的液位计,是高联锁还是低联锁,联锁触发的是什么结果?
你所说的温度变送器联锁,是哪个位号的温度位号,是高联锁还是低联锁,联锁触发的是什么结果?

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:58:40 | 只看该作者

塔顶回流控制回路

如附件所示:
塔顶回流管线上的调节阀FV50202与回流罐D-501的液位变送器LT50201建立控制回路,高联低联都有;
塔顶产品线上的调节阀FV50201与塔顶温度计TIC50105建立回路,高联。
设计意图应该是通过控制塔顶回流量及产品流量来控制塔顶温度及回流罐液位,附件中的控制方式是否恰当?
我认为将FV50202与TIC50105建立回路,以控制塔顶温度,将FV50201与LT50201建立回路控制回流罐液位,这样的设计更好一些,大家怎么看?

塔顶回流控制回路.pdf

640.14 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 元 -1

点评

D-501回流罐的LIC50201这个应该是报警。 C-501塔顶的TIC50105这个应该是报警。 对于你所说的高联低联,你是说的联锁吗?  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:35

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 发起议题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 346 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

5#
发表于 2016-4-19 14:12:40 | 只看该作者
1、塔顶温度只能与回流量有关联
2、采出与回流量相加后控制罐位
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 346 天

连续签到: 1 天

[LV.8]以坛为家II

6#
发表于 2016-4-19 14:14:52 | 只看该作者
液位与采出与回流之和的流量就是一个均匀控制系统,寻求一个平衡

点评

也就是说可以实现塔顶温度、回流罐液位得到合理控制是吧。 用LIC50201传出的信号控制FV50201,TIC50105传出的信号控制FV50202是不是更好一些?  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:22

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-6-15 06:47 , Processed in 0.077374 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表