- UID
- 2
- 阅读权限
- 220
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
签到天数: 392 天 连续签到: 2 天 [LV.9]以坛为家III
|
沙发
楼主 |
发表于 2016-4-20 19:08:18
|
只看该作者
流量信号不稳定
1 安装时,时候密封垫片是否同心。
现场观察,若不同心,应重新安装。
2 工艺管道是否符合要求。
在测量气体时,不满足要求,将会产生流量信号不稳定的现象.一般:气体 前20后10,液体 前10后5。
参见下图:
3 选型是否有误
如果选型有误,常用流量在非线性区,甚至在临界死区附近,那么就可能出现流量波动。
工艺允许的情况下加大流量进行观察。
4 流体是否存在液气、液固或气固两相流。
漩涡流量计只能测单相流,不能测两相流.这由流量计工作原理所决定。
凭经验或根据流体性质及工况压力、温度等来判断是否存在液气、液固、气固两相流.如介质为液氨,轻烃等易挥发液体。
对于液体,如果是液固两相流,一般可在流量计的上游端加装过滤器. 若是液气两相流,则可在流量计的上游端加装消气器.
5 流量计与流量调节控制系统是否产生系统振荡
将调节控制系统的阀门开度控制器打到手动档,当把阀门开到一定值,如果流量显示比较稳定或梢有些波动,那说明存在系统振荡.
检测PID算法
6 发生体与壳之间的间隙中是否有细微固体颗粒或残夜结垢(参见有流量无信号6)
7 发生体上是否缠绕有纤维物
如果发生体上缠绕着纤维物,它将大大减弱漩涡的涡漩力,由于漩涡的作用,纤维物随流体摆动,从而造成旋涡的波动,流量显示亦波动.
8 转换放大器的输入通道是否损坏一路?
由工作原理可知,当一路信号没有之后,信噪比大大下降,背景噪声未衰减进入后面处理,尖峰脉冲将会造成流量显示的不稳定.
采用对比法测试。
9 发生体的压电晶片是否损坏一片?(参见有流量无信号4)
10 参数设置是否有误
4,流量计量误差较大
稍后编辑
|
|