CAPECO_Bayamón工厂2009年大爆炸
事故发生时,汽油溢出并从一个巨大的地上储油罐中喷出,形成一个107英亩的蒸汽云并被点燃。虽然没有人员伤亡,但爆炸损坏了附近约300户家庭和企业,石油泄漏到周围的土壤、水道和湿地。从8英里外的地方可以看到爆炸产生的火焰。
CSB的调查发现,用于确定CAPECO储罐液位的测量装置维护不善,经常无法正常工作。 调查员Vidisha Parasram调查得出的结论是,如果存在多层保护措施,例如独立的高报警或自动溢出预防系统,这种大规模释放很可能会被阻止。 CSB报告进一步解释说,即使用于测量油箱液位的主要系统发生故障,独立的高位报警也可能检测到并警告操作人员存在溢出的危险,就像它在CAPECO那样。自动溢流防止系统更进一步,当油箱水位极高时,可以关闭或转移流入油箱。然而,CAPECO没有使用这些额外的保护层。
|