安全仪表系统(SIS)从两个不同的角度来看待:安全性或可用性。 从安全角度来看,SIS系统可以通过一些重要的安全参数(如PFD,PFH,MTTF)进行评估; 从可用性角度来看,通过参数如STR,MTTFspurious,PFS来进行量化。 误动作等级安全系统中的安全机能,对误动作次数的要求。 如:STL1(STL:spurious trip levels)表示安全机能会出现的误动作次数最多;误动作等级最高,表示会出现的误动作最少。误动作等级没有上限的限制。 误动作等级是用来表示安全机能出现误动作的机率。我们都清楚安全系统、安全机能是为了保护人员和设备安全,避免影响所设置的,安全机能应该是在出现危险情形时才能启动。若安全机能在没有危险情形时动作(比如因内部故障而动作),可能不会造成人员和设备的危险,但可能使设备的原始机能无法运作,因此会带来经济上的损失。 如何决定误动作等级在上面对误动作进行了解释,各个公司需决定可以承受或是愿意承受的财物损失。以下是一家公司评量所需要误动作等级的表格:
安全机能可以达到的STL等级是依具安全机能的失效安全机率(PFS)而定。失效安全机率和失效安全无关,是指因安全系统内部问题,造成安全机能在不应动作时动作的机率。
对SIS系统的学习理解[持续更新中]
|