3500是Bently Nevada在1995年推出的状态监测系统。目前,各个化工生产企业,大型旋转机械多数已采用了3500状态监测系统。今天我们就来一起看看3500框架组态。
一,硬件简述 谈软件的应用,必须知道硬件是干什么的,不然,从何谈起? 1,框架(3500/05) 3500框架用于安装所有的监测器模块和框架电源。它为3500各个框架之间的互相通讯提供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。 3500框架有两种尺寸:全尺寸框架(19英寸EIA 框架)、迷你型框架(12英寸框架),两者的区别除了尺寸的不同,更在于模块插槽数的不同。 2,电源模块(3500/15) 3500电源模块是半高度模块,必须装在框架左侧特殊的设计槽口中。对3500系统,有三种电源:交流电源、高压直流电源、低压直流电源。 3,RIM (3500/20) 框架接口模块是3500框架的基本接口。它支持本特利用于框架组态并调出机组中信息的专有协议。框架接口模块必须放在框架中的第一个槽位(紧靠电源位置)。 4,TDI(3500/22M) 瞬态数据接口是3500系统和本特利机械管理软件之间的接口。TDI结合了3500-20框架接口模块和通讯处理器。 5,3500/40 40M、3500/42 42M 3500/40、3500/40M为4通道位移监测器。可检测径向振动、轴向位移、偏心、差胀。 3500/42、3500/42M为4通道位移、速度/加速度监测器。可检测径向振动、轴向位移、偏心、差胀、加速度、速度。 6,其它 3500/45差胀、径向位置监测器; 3500/50转速模块; 3500/53超速保护; 3500/60、3500/61温度监测器; 3500/32 4通道继电器,3500/33 16通道继电器模块; 3500/92通讯模块。
二、软件演示 打开框架组态软件,新建。如下图 TMR(三通道冗余)。对于专门用于机组超速保护监控,本特利推荐的是选用TMR,并且有选用冗余电源。 1,电源、接口模块组态 序号1,3500/15电源模块; 序号2,电源选项,依次为无电源、高压交流、低压交流、高压直流、低压直流。一般我们对两个电源模块均选择AC High Voltage。 口令的设置,根据具体情况而定是否需要。 2,3500/40M、3500/42M模块组态 探头类型的选择:轴位移(Thrust Position)、轴振动(Radial Vibration)等,如果未使用键相器,则将No Keyphasor选中。对于每一个通道若使用,请将对应的Active选中。序号1,点击进入详细设置。序号2,点击箭头,在两通道见进行拷贝,拷贝是双向的。序号3,如3、4通道和1、2通道设置一样,也可以通过拷贝的方式进行快速组态。
3500/40模块没有记录输出,3500/42模块有记录输出。 报警/联锁倍增:报警值*报警/联锁倍增系数,即为实际的报警值。这个设置一般开车时会用到。平常是把报警/联锁倍增系数设置为1即可。 3,3500/33模块组态 序号1:S03C01A2 S03表示slot3即第三个槽位; C01表示channel1即第1通道; A2表示alarm2即第2报警(一般这个用于联锁信号)。 4,3500/92通讯模块组态 ACTIVE选中则表示端口启用。Address表示该端口在通讯总线上的地址,其与框架接口模块3500/20的地址不相干。3500/92的端口地址与DCS/PLC对应即可。 点击变量栏上方的槽位号,在变量栏中就会显示出该卡槽所有通道的变量。(上图变量栏显示的为槽3)。 将相应通道下Ppl's下的Direct变量拖到右侧相应的地址栏中即可。(图中示例将序号1拖到了序号3的位置) 序号2:Floating Point未选中,地址从45001开始,若选中地址则从46001开始。这样做,从DCS侧只要选中该模块在通讯总线上的地址,再找对应的寄存器地址,即可读到对应探头的检测数据。 45001是用户自定义变量的起始地址。3500/92的寄存器对整个框架的每个模块的所有变量参数都有预定义地址。 5,连接、上传、下载
|