[流量] 哪些流量测量流量计需要温压补偿呢

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-30 12:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
早上,去现场巡检。同事说有的仪表需要温压补偿。回来查了一下温压补偿就是温度和压力的补偿。
不明白:在什么时候需要对进行的测量进行温压补偿呢?
还有,在使用那些流量计的时候,要进行温压补偿?还是所有的流量计都能进行温压补偿吗?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-8-30 17:54:10 | 只看该作者
并不是所有的流量测量都要进行温压补偿。温压补偿的意思是,在流体在管道流动中不是标况下测量的结果转成所对应的标况下测量结果。保证测量的结果在同一个尺度下,便于结算。
主要是一些气体介质的测量上面,会存在温度、压力的变化,所以进行温压补偿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

3#
发表于 2016-8-30 20:12:52 | 只看该作者
温压补偿
从字面的意思就是需要进行温度或压力的补偿。也就是说被测对象或测量元件受温度 或压力的变化 会产生相应的偏移,需要修正到 相应 的真值去,因此需要 进行温度或压力补偿。
比如测量气体或温压与常用值偏差比较大的液体的流量时往往需要进行温压补偿。
进行电导率,PH值测试时因为测量值受温度影响比较大,因此需要进行 温度修正。
化学 试验中因为化学反应方向受化学热动力的驱动,也需要进行一定量的温度修正 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 10 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

4#
发表于 2016-9-1 14:28:26 | 只看该作者
需要温压补偿的是对于体积流量计要输出质量流量 或者反之 亦或者标方和体积/质量的互换需要的。 所以,什么样的流量计都有可能需要温压补偿,但是一般来讲 热式 和涡街需要的最多,总的就是根据一个公式P1V1/T1 = P2V2/T2

评分

参与人数 2+6 收起 理由
学习自控仪表 + 3 谢谢
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2016-9-2 13:26:07 | 只看该作者
谢谢楼主,真的很棒
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-6-2 14:05 , Processed in 0.073191 second(s), 37 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表