签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3113|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[温度] 汽机排汽温度与双减减温器温度差异的分析

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-1 20:24:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题来源:今天群内有水友提出疑问:为什么双减减温器处温度会低于汽机排汽温度?
分析:
汽轮机带排汽的属于背压汽轮机,属于热电联产的一种,他的系统图一般是这样的
汽轮机 双减 减温器 测温 差异
假定汽轮机的排汽压力为2.0MPa,这里省去了汽轮机进口和双减进的电动闸阀
汽轮机的排汽为了保证叶轮的安全性,排汽采用过热排汽,也就是说排汽的温度要高出同压力下的饱和蒸汽,根据中国人的设计安全余量 ,一般的安全余量为20%,那么如果汽机的排汽压力为2.0MPa,饱和温度为210℃,加上273,为483K,乘以1.2的系数,为579.6K,摄氏温度为307℃。也就是说背压为2.0MPa的汽轮机的排汽温度一般在307℃左右。如果效率差的可能温度还要更高。因此T2的温度一般测出为307℃
因为背压汽轮机的一个主要任务为给热负荷供汽,因此汽轮机会并联一组双减(减压减温器,有的布置为减温减压器),一般情况下汽机在发电的 时候双减是关闭的 ,处于热备用状态,那么该测点处于一个 死区状态 ,也就是不流动状态,处于不流动状态的区域因为散热 的原因,该点一般为饱和区域,也就是说T1测点的温度为2.0MPa的饱和温度210摄氏度。当然如果减温水泄漏的话,该点依旧是饱和点。理由:饱和蒸汽的热力性质
因此T1的值会小于T2的值。

评分

参与人数 1魅力 +1 +5 收起 理由
王天泽 + 1 + 5 原创内容,点赞!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 04:12 , Processed in 0.072640 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表