懒虫工控(旧)
标题:
有谁在运行的时候下装过(霍尼)ESD程序
[打印本页]
作者:
pcdhacker
时间:
2016-1-7 09:36
标题:
有谁在运行的时候下装过(霍尼)ESD程序
本帖最后由 pcdhacker 于 2016-1-7 10:05 编辑
有谁在运行的时候下装过(霍尼)ESD程序??
会不会导致停车什么的!!
有人下装的时候停过车吗?
作者:
srdou
时间:
2016-1-7 09:47
你问的问题有点问题,你首先告诉大家你是什么控制系统吧?
下装也得看是什么下装了
假如你是TRICON的系统,部分下装没问题!
作者:
pcdhacker
时间:
2016-1-7 10:06
srdou 发表于 2016-1-7 09:47
你问的问题有点问题,你首先告诉大家你是什么控制系统吧?
下装也得看是什么下装了
霍尼韦尔的esd 下载是整体下装
作者:
budaoweng123
时间:
2016-1-7 13:55
SM支持online modification的,也就是你开车过程当中,修改后可以在线下装,不影响你现场的生产运行。
作者:
budaoweng123
时间:
2016-1-7 14:07
霍尼韦尔的SM和HIMA的HIQUAD类似,都是四重冗余。下装的时候,是先下装一个QPP,另一个正常工作;这个下装完了,切换到工作模式,再下装另一个。
他有个切换的过程,所以不建议做大量的修改后在线下装。不过像你这维护的,修改估计也就小打小闹,应该没问题的。
作者:
靖家哥哥
时间:
2016-1-7 16:58
建议如果不紧急尽量不要干,搞好是应该的,出事都是自己的,如果非要搞先做好预防措施。
作者:
娜娜
时间:
2016-4-10 00:02
原则上在线下装是没有问题的~下装前做好备份~看看实时诊断有没有什么硬件报警~有硬件报警要先处理硬件报警再下转~
作者:
wsycnzdm
时间:
2016-5-27 16:47
内容挺不错,谢谢分享