王天泽 发表于 2016-7-24 14:33 就是显示-100U%,电流信号3.44Ma,不正常 是现场仪表变送器显示-100U%,现场仪表变送器输出电流3.44mA。是不 ...
davy525 发表于 2016-7-24 17:13 电流信号是哪儿的?安全栅in or out?换个点是正常还是不正常未表达清晰。请阐述清晰以便他人及时解答。 ...
刘玉乐 发表于 2016-7-25 09:07 在控制室里用万用表串进去量的是3.44Ma,现场显示2米(量程是4米),换的其他点串进万用表量着就是12Ma. ...
签到天数: 102 天
[LV.6]虫坛居民III
davy525 发表于 2016-7-25 16:06 按照你的说法很有可能是AI卡件的通道故障。不过不知道你测量的是安全栅的输入端还是输出端,你接的其它点 ...