[讨论] 【原理】气控换向阀

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-22 14:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


当信号压力低于设定压力时,把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置,我们把这样的装置称之为气控换向阀。
特点:对微小压差反应敏感;在异常情况下根据现场要求可使阀门全开/全关,提高系统的稳定性。
气控换向阀常见的四种样式.jpg

动作原理:
信号压力(SIG)高于设定压力时,信号压力(SIG)提升上方膜片⑩,信号压力(SIG)输入到下方气室,受到气压下方膜片11向下移动,受到下方膜片11的力插塞12和底座15向下移动,底座15和出口1(OUT1)的通路被打开,气源压力(SUPPLY)通过出口1输出。
信号压力(SIG)低于设定压力时,上方膜片⑩向下移动,通往下方气室的通路被堵住,下方气室的压力通过上方膜片⑩组件中央的小孔排出,下方气室压力减小,下方膜片向上提升,插塞12和底座15分离,气源压力(SUPPLY)通过底座15中央的通路,向出口2(OUT2)排出。
气控换向阀动作原理.jpg

气控换向阀结构:
气控换向阀结构图.jpg

常见故障:
信号压力降低到设定压力以下,但出口压力不能转换到出口2(OUT2)时:确认是否正确设定压力。如果压力设定过高,降低设定压力
信号压力大于设定压力但是不能转换到出口1(OUT1)时: 确认是否正确设定压力。如果压力设定过低,提高设定压力。
上方盖子排气孔不断排气时:膜片组合件破损或漏气,更换膜片组合件。





与气锁阀的区分

气锁阀是当气源供给压力低于设定压力时,及时监测压力,能够自动切断管路的装置。
气控换向阀是当信号压力低于设定压力时,把输出压力从一个出口切换到另一个出口的装置。


气锁阀原理,请点击此处。