签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5140|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[原创] S7-200PLC长距离通信

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-6 15:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在项目中,也许你会遇见长距离通信,几百米或者是几公里、几十公里的通信问题。通信距离可能是方案设计中的一个重要因素。S7-200PLC长距离通信
1、RS-485网络通信
在S7-200系统中,PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通信。RS-485是S7-200最常用的通信基础。根据具体通信设备的性能,它们支持的通信速率和距离又有所不同。
1.1 CPU上的通信端口
CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m。
1.2 EM277上的通信口
EM277的通信口在波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离;要获得长距离的通信需要增加RS-485中继器。通信距离不能超过9600m。
1.3 PC/PPI电缆

PC/PPI电缆的标准长度是5米。PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485标准,可以延长电缆,使之达到超过5米距离的通信。
2、光纤通信

光纤通信除了抗干扰、速率高之外,通信距离远也是一大优点。

2.1 PROFIBUS-DP
S7-200的PROFIBUS-DP通信模块EM277,通过连接相应的设备可以转换为光信号通信。
2.2 以太网
S7-200的以太网模块CP243-1(IT),通过相应的设备可以连接到光纤以太网。(在ToolsEthernet Wizard中对CP243-1进行配置,为其设定IP地址、子网掩码等。)
3、无线通信
S7-200通过无线电台的通信距离取决于电台的频率、功率、天线等因素;
S7-200通过GSM网络的通信距离取决于网络服务的范围;
S7-200通过红外设备的通信也取决于它们的规格。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2018-9-12 08:06:20 | 只看该作者
确实很好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3#
发表于 2018-11-19 20:51:24 | 只看该作者
现在不流行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2019-3-7 23:04:32 | 只看该作者
这方案太老了,现在你随便买一个牌子的无线通讯RTU就行了,插一张物联网走4G流量。现成比较简单的就是巨控通讯模块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2019-6-15 12:12:58 | 只看该作者
楼主 你只说了187.5k,但我所调试的工程大家用9600的比较多,而且这个距离只是理论距离,实际中要大大打折的,因为你线要走线槽吧,不能能单独这 根线一个线槽吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 22:04 , Processed in 0.073894 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表