1、喷嘴挡板机构的作用,是把微小的(位移)转换成相应的(压力) 信号。
2、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用(等百分比)特性;二位调节应选用(快开)特性;当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(直线)特性;
3.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。
4.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸汽伴热)两种方法。
5.科氏力质量流量计由(传感器)(变送器)和(显示器)三个部分组成。
6、如果被测介质为气体的管路怀疑管路有泄漏,我们最常用的试漏方法是(用肥皂水试漏)
7.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。
8.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种
9.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的.
10.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)
11.设备“四懂三会”是指懂设备仪表(性能)、懂结构、懂(用途)和懂(原理),会使用、会维护保养、会(排除故障)
12.差压变送器迁移后,所能测量的最大值不能大于仪表测量范围的(上限值)
13.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。
14、由仪表内部元件老化过程所引起的误差称为(缓变误差)。
15、膜盒结构的差压变送器通常所测差压比工作压力小得多,由于操作或其他因素难免会使膜盒(单向受压),为了使测量元件不因此而受到影响,所以在膜盒结构中都有(单向过载)保护装置。
16.标准节流装置有(孔板  )( 喷嘴  )( 文丘里管  )。
17.在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位出现( 虚假水位)。
18.铜热电阻测温范围是(-200~850℃)。
19. STEP7在变量表中可以测试或显示输入、输出、位存储器,(定时器及计数器),(数据块中的内容),外围设备I/O。
20.绝对零点是(-273.16)℃。
21.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的(90%).
22.热电偶的偶丝越细,则(反应越快)。
23.大气压的变化对调校(绝对压力)变送器有影响。
24. 热电阻由(热电阻体),(绝缘套管),(保护套管)以及(接线盒)部分组成。
25. 靶式流量计是依据(流体阻力式变换)原理测量的,其输出信号和靶上所受的力成(正比)关系,而与流体流量的(平方)成正比例关系。
26.被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装(隔离装置)
27、被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX)与阀门的相对行程(l/L)之间的关系称为调节阀的(流量特性);阀前后差压保持不变时,上述关系称为(理想流量特性);实际使用中,阀前后的压差总是变化的,此时上述关系称为(工作流量特性);
28、转子流量计属于(恒压降)流量计
29、仪表的精度等级是根据(引用误差)划分的
30.气动阀门定位器从功能上讲,一般由输入(比较)、(放大)、(反馈)等部分组成。
31、节流孔板前的直管段一般要求(10D),孔板后的直管段一般要求(5D),孔板前的直管段最好(30-50D),特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。
32、标准节流装置有(孔板)、(喷嘴)和(文丘里管)三种形式,都是利用流体流经节流装置时产生的(压力降)而实现流量测量的,它与流速成(平方)的关系。
33、当充满管道的流体流经节流装置时,流速将在(缩口)处发生(局部收缩),从而使(流速增加),而静压力降低。
34、节流孔板在管道上安装时,如果将方向装反了,会造成差压计指示(变小)。
35、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。
36、按规定,标准节流装置一般只能测量(50mm)以上,(1000mm)以下口径的管道流量测量。
37、涡轮流量计是一种(速度)式流量计。涡轮流量变送器输出的(频率)信号与流量成正比,变送器前后要有适应的(直)管段,上游不小于(15D),下游(5D),要水平安装。
38、为保证流量测量的准确性,管路系统必须保证流速(均匀),不致产生(涡流)、(脉动)和(共振)。
39、智能式差压/压力变送器的结构由(检测转换)、(A/D转换)、微处理器CPU、(D/A转换)、(数字通讯)等组成。
40、当管线通径不大于150mm时,温度计套插深(1/2),当管线公称通径大于150mm时,插深应不大于( 100 )mm。
41、自控系统的回路有三类,既(检测回路)、(自动调节)、(报警联锁)回路。
42、自动控制系统中调节规律依据,比例调节是依据(偏差的大小)来动作的。
43、在继电器线圈通电后,其常开接点处于闭合状态,其常闭点处于(断开)状态。
44、绝对压力变送器测的是以(绝对压力)为起点的压力,而一般压力变送器测的是以(大气压力)为起点的压力,所以绝对压力变送器测压元件的另一侧必须抽成真空。
45、流量计正常使用时,应先开流量计入口阀。停止运行时,应先关流量计(出口)阀。
46、调节蝶阀特别适用于(大口径)、(大流量)、(低压差)场合。
47、导线连接有(焊接)、(压接)、(绞接)、定型插件连接等连接方式。
48、DCS系统中,回路连接方式有(硬点连接)、(软点连接)。
49、取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用(卡套式)接头。
50、电阻箱各盘均在零位时,其实际值不一定正好为零,这残存的阻值叫做电阻箱的(零值)电阻。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 04:21 , Processed in 0.075875 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表