签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 8967|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[温度] 一体化温度变送器的使用

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-10 15:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 一体化温度变送器
型号: -
工况与被测介质: -
一体化温度变送器是将温度传感器和温度变送器结合在一起,使得输出标准的4-20mA的信号。
一体化温度变送器的使用寿命如何?
把传感器和温度变送器结合在了一起,好多电子元件的使用温度都不能超过80℃吧,那么,现场如果环境温度高的话,存在了一定量的热辐射热量传递,那么是不是就对一体化温度变送器的使用环境或者使用寿命有所限制了?
一体化温度变送器维修是否方便?
如果现场的一体化温度变送器出现了故障,需要更换温度变送器的话,是否只需要更换变送部分,还是要整体的更换?
哪位朋友用过这个,说说情况。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2017-1-11 07:54:18 | 只看该作者
我所看到的所谓的一体式的就是在热电阻里面加装一个温变,温变在现场确实可能会影响使用寿命,但胜在方便,受距离的干扰比较小,性价比较高。因此使用场合还较多。 出现故障的往往是变送器故障,更换变送器即可。目前没有看到热电阻损坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2017-1-16 22:00:37 | 只看该作者
本帖最后由 小小虫 于 2017-1-16 22:02 编辑

之前见过浙江伦特的一体温度计,它就是铠装的电阻(电偶)加上西门子的温变,温变可以单独更换。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:24 , Processed in 0.075158 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表