发表于 2016-12-18 05:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新增一台涡街流量计,测量蒸汽。按照说明书上的要求
1.前后直管段的要求(至少前15 后5)
2.满管的要求
但是现实中的空间安装很狭小 请问这两个条件哪个比较优先满足呢?
另流量计装调节阀前面还是后面?

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-19 21:16:55 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-19 21:12
有多少留多少吧  现在是旧管道改造增加自控设备  调节阀安装 流量计安装都是公司自己维修部门干 还由仪表 ...

虽然是改造的活,但是如果没有按要求来做的话,后期仪表在测量上面出现不准确等一系列问题了,受苦的还是自个兄弟啊。工艺人员一喊,咱不管怎么样,就得去现场看,处理不处理先不说,最起码人得到。

点评

说多了都是泪 谁让仪表说话分量低啊  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:21

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:12:16 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-12-19 21:04
安装在了调节阀后面,那你流量计的上游都直管段留了多少呢?

有多少留多少吧  现在是旧管道改造增加自控设备  调节阀安装 流量计安装都是公司自己维修部门干 还由仪表牵头 并监火 维修对仪表的活本来就不上心 所以放在前面改动太大 活不好干

点评

虽然是改造的活,但是如果没有按要求来做的话,后期仪表在测量上面出现不准确等一系列问题了,受苦的还是自个兄弟啊。工艺人员一喊,咱不管怎么样,就得去现场看,处理不处理先不说,最起码人得到。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:16

评分

参与人数 2+7 收起 理由
gubai0348 + 4 积极参与话题!
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:02:04 | 只看该作者
srdou 发表于 2016-12-19 10:57
1.前后直管段的要求(至少前15 后5) 2.满管的要求

前直管段可以适当短一些,有5D就可以了,后直管段最小5 ...

我们已经安装在调节阀后面了  安装在调节阀前面满管的话需要的改动比较大 装在后面就相对容易些

点评

安装在了调节阀后面,那你流量计的上游都直管段留了多少呢?  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:04

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-19 21:04:33 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-19 21:02
我们已经安装在调节阀后面了  安装在调节阀前面满管的话需要的改动比较大 装在后面就相对容易些 ...

安装在了调节阀后面,那你流量计的上游都直管段留了多少呢?

点评

有多少留多少吧 现在是旧管道改造增加自控设备 调节阀安装 流量计安装都是公司自己维修部门干 还由仪表牵头 并监火 维修对仪表的活本来就不上心 所以放在前面改动太大 活不好干  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

推荐
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:21:58 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-12-19 21:16
虽然是改造的活,但是如果没有按要求来做的话,后期仪表在测量上面出现不准确等一系列问题了,受苦的还是 ...

说多了都是泪 谁让仪表说话分量低啊

点评

对于话语权的问题,这个已经听到过好多小伙伴在说了。 这个问题还是移步职场交流来讨论比较好。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

推荐
发表于 2016-12-19 21:25:20 | 只看该作者
liusha 发表于 2016-12-19 21:21
说多了都是泪 谁让仪表说话分量低啊

对于话语权的问题,这个已经听到过好多小伙伴在说了。
这个问题还是移步职场交流来讨论比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-12-19 10:57:08 | 只看该作者
1.前后直管段的要求(至少前15 后5) 2.满管的要求

前直管段可以适当短一些,有5D就可以了,后直管段最小5D
满管是必须的!
肯定装调节阀前了!

点评

我们已经安装在调节阀后面了 安装在调节阀前面满管的话需要的改动比较大 装在后面就相对容易些  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:02

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

推荐
发表于 2016-12-18 15:02:52 | 只看该作者
你的空间比较小是说的管道的布置还是说的前后直管段要求不能达到呢?
问题能不能详细的描述?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 舞长安 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

推荐
发表于 2016-12-20 08:46:27 | 只看该作者
我觉得我们仪表人,又要懂点电气,查问题还要懂点工艺,还要搞仪表,妥妥的全能啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2016-12-18 20:17:32 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-12-18 15:02
你的空间比较小是说的管道的布置还是说的前后直管段要求不能达到呢?
问题能不能详细的描述?
...

前后的直管段比较难满足了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

4#
发表于 2016-12-18 22:16:58 | 只看该作者
前后直管段不够会影响测量的准确性,我们现场有一台当时安装的时候就是没注意这个。
这个有个最小距离吧,你看你那个管段能不能达到。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:27 , Processed in 0.079531 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表