什么情况下应设置旁路?什么情况下可不设置旁路?

评分

参与人数 1+2 收起 理由
懒虫 + 2 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

沙发
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:00:23 | 只看该作者
下列情况应设置旁路:
1、腐蚀性流体;2、液体出现闪蒸、空化或流体中含有固体颗粒,严重磨损阀内件场合;3:其他重要场合,如锅炉给水调节阀等。
下列情况可以不设置旁路:
1、清净流体;2、公称通经DN>80mm的场合;3、调节阀发生故障或者检修时,不致引起工艺事故的场合;4:工艺过程不允许或者无法利用旁路阀操作的场合,例如:紧急联锁放空阀、浆状和易结晶的流体等。

评分

参与人数 1+1 收起 理由
懒虫 + 1 积极参与话题!

查看全部评分

[发帖际遇]: zhaogui900 乐于助人,奖励 3 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
发表于 2016-11-28 13:57:04 | 只看该作者
zhaogui900 发表于 2016-11-28 13:00
下列情况应设置旁路:
1、腐蚀性流体;2、液体出现闪蒸、空化或流体中含有固体颗粒,严重磨损阀内件场合;3 ...

调节阀发生故障或者检修时,不致引起工艺事故的场合。这个该如何理解呢?
现场的阀门有时候出现问题,如果没有旁路的话,就只能等停了之后才能处理了。