懒虫工控(旧)

标题: 源型PLC和漏型PLC [打印本页]

作者: 学习自控仪表    时间: 2017-7-19 21:17
标题: 源型PLC和漏型PLC
今天考试,题目中有一个问题:什么是源型PLC,什么是漏型PLC?它们之间有什么区别? 这个问题一下蒙了,压根就不知道啊,哪位师傅讲讲。


作者: celanese刘威    时间: 2017-7-19 22:50
源型又称源流或拉电流:指电流从PLC公共端流出!即PLC公共端接电源负极!
漏型又称汇流或灌电流:指电流从PLC公共端流入!即PLC公共端接电源正极!
但是要区分是三菱的还是西门子的PLC,因为定义刚好相反!

作者: 晨曦    时间: 2018-3-21 11:26
源型是电流从公共端流出,漏型是电流从公共端流入。源型输入与漏型输入,都是相对于PLC公共端(COM端或M端)而言,电流流入则为漏型,电流流出则为源型。
作者: LY-刘    时间: 2018-11-19 20:57
日系PLC大部分是漏型输入   欧美系PLC大部分是源型输入
作者: 耗子    时间: 2018-11-25 18:47
终于知道名词是啥意思了
作者: 细脑线    时间: 2018-11-30 11:41
3楼与4楼结合起来就完美了
作者: zhangzhanjun    时间: 2019-9-20 21:40
学习了,谢谢
作者: xiaochengbaisha    时间: 2020-2-18 16:42
终于在这里找到了答案,谢谢大神!
作者: meijie    时间: 2020-3-26 23:44
学习了,以前总是模糊难分
作者: 封证    时间: 2020-4-7 08:42
学习了 ,谢谢




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2