允许启动:允许启动指的是当该条件不满足时,设备不能被启动或者打开;当该条件满足时,设备才能被启动或者打开。它是功能块的一个输入端信号。
优先级:手动/自动启动 < 启动允许 < 联锁。例如:在一个流水线上,当后级的马达没有启动时,前级的马达不允许启动。
允许停止:允许停止和允许启动是一对相对的概念,参见允许启动的概念。
安全值:安全值是一种对现场设备进行安全保护的状态,当现场设备处于安全值时,现场设备和人的生命财产才能处于安全状态,它的值唯一的被现场工艺设备的特性所确定,因此对于一个确定的设备,它的安全值只有一个(开或者关)。因此安全值一般是与联锁保护相关的,有时候也与设备故障保护相关。
安全值与“自动控制”是不一样的概念,例如:一个水槽的进水马达,当液位高高时必须停止马达,当液位低低时必须启动马达。这是自动控制的概念。但是如果说液位溢出时会导致其他设备的损坏,则停止马达就是联锁安全值。
联锁:为了保护现场设备和人员生命财产安全,当现场运行的参数达到一定条件时,必须使设备的运行状态回到安全值,这种逻辑控制动作被称之联锁。
手动:手动是设备运行控制的一种状态,与自动概念相对应。当设备处于手动状态时,设备的控制输出只受控于HMI上的操作面板。
自动:自动是设备运行控制的一种状态,与手动概念相对应。当设备处于自动状态时,设备的输出决定于自动输入端信号值和控制逻辑算法。
禁操:禁操是设备的一种控制状态,表示该设备禁止用户在HMI上进行操作。当设备处于禁操状态时,在HMI的操作面板上的任何按钮都处于灰色不可操作状态;但是当设备处于自动或者联锁时,即使设备处于禁操状态,设备依然可以输出控制信号。
检修:检修是设备的一种状态,表示现场正在维修该设备,在这种状态下,DCS输出安全值,不再变化,不响应任何自动、手动、联锁命令,保证现场检修人员的安全,禁止用户在HMI上进行操作。
远程:远程和近程(就地)是一对概念,它是设备的一种控制状态。当设备处于远程控制时,表示DCS系统控制着设备的控制权,即设备接受DCS的控制。
近程/就地:近程(就地)和远程是一对概念,它是设备的一种控制状态。当设备处于近程(就地)控制时,表示设备受现场信号的控制,不受DCS系统控制;DCS的各种控制输出信号跟随现场设备的反馈状态,以保证切换至远程控制时是无扰的。
超时:超时是指在带有设备运行状态反馈情况下,设备控制模块的控制输出指令发出后的一段预设时间后,系统不能得到相应的运行状态反馈,此时设备控制模块认为操作现场设备动作超时,发出报警并做出相应的保护。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 21:04 , Processed in 0.075199 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表