讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
所给图形是某化工生产简图,由发生器出来的气体(可燃、有毒)含有水蒸气,送至压缩机(110KV),再由压缩机送至用户,压力P2=0.1~0.2MPa。为确保机前气体不外漏,控制P1=–100Pa微压运行。要求根据工艺,应用新知识、新工艺、新设备、新技术,设计一个安全、稳定、节能的调节系统。设计内容包括:
A、控制方案(选型):只需讲出组成控制系统的仪表自控设备的类型,不需选择型号规格。
B、 制图(手工制作):⑴ 带控制点的工艺检测图;
⑵ 控制系统方块图;
⑶ 控制系统接线图(只画方块图)。
C、工程实施过程中应考虑的问题 Cache_-3749769c6973fb54..jpg

评分

参与人数 1+5 收起 理由
gubai0348 + 5 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 34 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
 楼主| 发表于 2016-10-14 21:40:28 | 只看该作者
自我感觉最起码的串级,发生器出来流量计, 然后阀门,然后压力,在进压缩机  
流量、压力串级,大家怎么认为呢?

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

3#
发表于 2016-10-17 08:43:01 | 只看该作者
估计就是2个简单的控压吧
罐内位式控压,-100Pa
压缩机出口粗调压,0.1~0.2MPa

点评

你的意思是发生器里是负压,这应该不可能吧, 负压应该只是在管道内的,  详情 回复 发表于 2016-10-17 21:47

评分

参与人数 1+4 收起 理由
gubai0348 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
 楼主| 发表于 2016-10-17 21:47:09 | 只看该作者
t3t 发表于 2016-10-17 08:43
估计就是2个简单的控压吧
罐内位式控压,-100Pa
压缩机出口粗调压,0.1~0.2MPa ...

你的意思是发生器里是负压,这应该不可能吧, 负压应该只是在管道内的,

点评

t3t
为啥"应该",,讲出理由  详情 回复 发表于 2016-10-19 00:13

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

5#
发表于 2016-10-17 21:54:46 | 只看该作者
由发生器送至压缩机,由压缩机送至用户,压缩机输出压力P2是0.1~0.2MPa。P1=–100Pa微压运行,这个P1说的是发生器到压缩机这一段管道呢 还是说的 是发生器和管道都是微压呢?


评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

6#
发表于 2016-10-19 00:13:54 | 只看该作者
行者 发表于 2016-10-17 21:47
你的意思是发生器里是负压,这应该不可能吧, 负压应该只是在管道内的, ...

为啥"应该",,讲出理由

点评

发生器这名字 应该不是负压容器吧,例如蒸汽发生器什么的。像是中间罐、缓冲罐可以是负压吧!  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:38

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

7#
 楼主| 发表于 2016-10-19 18:36:23 | 只看该作者
王天泽 发表于 2016-10-17 21:54
由发生器送至压缩机,由压缩机送至用户,压缩机输出压力P2是0.1~0.2MPa。P1=–100Pa微压运行,这个P1说的是 ...

我认为P1应该是管道的压力,发生器听着名字应该不是负压的,我只也想过是不是加一个缓冲罐之类的,但是那样的话对于这道题就是考虑的过多了!

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

8#
 楼主| 发表于 2016-10-19 18:38:19 | 只看该作者
t3t 发表于 2016-10-19 00:13
为啥"应该",,讲出理由

发生器这名字  应该不是负压容器吧,例如蒸汽发生器什么的。像是中间罐、缓冲罐可以是负压吧!

点评

t3t
发生器如果始终是正压呢,那你那图上,从发生器到压缩机,就一根管子么, 那管道里,咋可能出现负压,-100Pa呢? 我有点看不懂图上那个压缩机喽 。  详情 回复 发表于 2016-10-20 18:53
3#给出的思路就可以参考一下,做个框图出来看看合理不  详情 回复 发表于 2016-10-20 13:51

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 行者 头上,行者 赚了 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

9#
发表于 2016-10-20 13:51:43 | 只看该作者
行者 发表于 2016-10-19 18:38
发生器这名字  应该不是负压容器吧,例如蒸汽发生器什么的。像是中间罐、缓冲罐可以是负压吧! ...

3#给出的思路就可以参考一下,做个框图出来看看合理不

评分

参与人数 1+2 收起 理由
gubai0348 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

10#
发表于 2016-10-20 18:53:56 | 只看该作者
行者 发表于 2016-10-19 18:38
发生器这名字  应该不是负压容器吧,例如蒸汽发生器什么的。像是中间罐、缓冲罐可以是负压吧! ...


发生器如果始终是正压呢,那你那图上,从发生器到压缩机,就一根管子么,
那管道里,咋可能出现负压,-100Pa呢?
我有点看不懂图上那个压缩机喽




评分

参与人数 2+9 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!
王天泽 + 6 热心助人!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-23 00:50 , Processed in 0.088642 second(s), 47 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表